C65N-32的断路器是不是插不进截面35的电缆?
tester005
tester005 Lv.7
2010年10月21日 17:56:53
来自于断路器
只看楼主

C65N-63可以吗?路灯电缆一般比较长,负荷比较小,就是要这么粗的电缆啊咋办?选壳架100A的断路器?额定电流选32A?

C65N-63可以吗?
路灯电缆一般比较长,负荷比较小,就是要这么粗的电缆啊
咋办?选壳架100A的断路器?额定电流选32A?
ccccyq
2010年10月21日 18:44:17
2楼
对,这个可查样本
回复
tester005
2010年10月21日 19:06:54
3楼
对什么呀 怎么办
回复
gdx8785
2010年10月21日 19:31:38
4楼
接线有困难
换塑壳
回复
lingxuct
2010年10月21日 20:19:47
5楼
一般微断最大只能接16平方的线,如果非要接超过16平方的线,就需要加中间端子。
回复
shwj89
2010年10月21日 20:56:47
6楼
我记得C65N最大能接25的电缆
回复
hero_2008
2010年10月21日 21:19:06
7楼
35平方够呛
回复
tester005
2010年10月21日 21:26:03
8楼
像路灯负荷小 电流没那么大
换塑壳体积又大 成本也高不少吧
回复
tester005
2010年10月22日 00:47:00
9楼
我已经查到C65N的手册了
32-63 可以接35的电缆
25可以接25的电缆
这个是施耐德的说明,应该没错
上面说不可以的那些,是哪里看到的呢
你额定电流是32A以上吗
回复
蛋腚
2010年10月22日 08:07:23
10楼
选壳架100A的断路器.额定电流选32A
回复
tester005
2010年10月22日 10:30:53
11楼
我已经查到C65N的手册了
32-63 可以接35的电缆
25可以接25的电缆
这个是施耐德的说明,应该没错
上面说不可以的那些,是哪里看到的呢
你额定电流是32A以上吗
回复