DPN.jpg
DPN断路器有双线一位的,额定电流2-40A,分断能力4.5-10kA,脱扣特性C曲线

C65.jpg
C65断路器只有一线一位的,额定电流1-63A,分断能力6-15kA,脱扣特性B/C/D曲线





回复
药水瓶盖
2016年06月02日 09:20:25
18楼
DPN和1p的一样大 拥有2p的功能,比2p便宜,可以加挂漏电模块,节省配电箱空间和造价
回复
药水瓶盖
2016年06月02日 09:21:58
19楼
其实也不是完全有2p功能 2p的n线有故障电流也是会跳的 DPN只有火线有故障电流才会跳 但是做漏电可以了