自喷规范6.2.4 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。其条文解释如下:6.2.4 参考英国标准,规定了每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头之间的最大位差。规定本条的目的,是为了控制高、低位置喷头间的工作压力,防止其压差过大。当满足最不利点处喷头的工作压力时,同一报警阀组向较低有利位置的喷头供水时,系统流量将因喷头的工作压力上升而增大。限制同一报警阀组供水的高、低位置喷头之间的位差,是均衡流量的措施。
6.2.4 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。
其条文解释如下:
6.2.4 参考英国标准,规定了每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头之间的最大位差。规定本条的目的,是为了控制高、低位置喷头间的工作压力,防止其压差过大。当满足最不利点处喷头的工作压力时,同一报警阀组向较低有利位置的喷头供水时,系统流量将因喷头的工作压力上升而增大。限制同一报警阀组供水的高、低位置喷头之间的位差,是均衡流量的措施。
这是否可以理解为:只要控制了高、低位置喷头间的工作压力,就可以没有50m的限制,也就是说不分区?在实际的工程中使用减压阀组和减压孔板调压的方式应该可以协调这个问题。所以,个人认为在设备及配件压力规格足够的情况下,自喷系统可以不分区。
请大家发表一下自己的看法,呵呵。