10KV所变绕组连接方式?
诱人的烟圈
2004年07月17日 11:59:21
只看楼主

请教大家:10KV配电室内成套所变开关柜内,所变的型号为:SC9-50KVA/10KV,现我要选择绕组连接方式,是选Y,yno还是D,yn11呢?两者有什么区别和用途,应该怎样选择请教!


请教大家:


10KV配电室内成套所变开关柜内,所变的型号为:SC9-50KVA/10KV,现我要选择绕组连接方式,是选Y,yno还是D,yn11呢?两者有什么区别和用途,应该怎样选择


请教!

免费打赏
诱人的烟圈
2004年07月17日 17:44:00
2楼

急啊


没有人知道吗

回复
城市边缘
2004年07月17日 18:06:00
3楼
民用一般D,yn11,因为不平衡度比较大,而且阻抗比较小,短路电流比较大,对断路器的灵敏度有帮助。
回复
lengbing
2004年07月17日 22:35:00
4楼
准确的讲是零序阻抗比较小,对单相短路反应灵敏。允许中性线电流达到相线电流的0.75。而y,yn0最多0.25允许。
回复
诱人的烟圈
2004年07月18日 08:45:00
5楼
谢谢3楼、4楼的朋友
回复
lhdlgmz
2004年07月18日 20:30:00
6楼
D,yn11还能减少用户3次谐波对电网的干扰.
回复
randyzy
2004年07月18日 22:07:00
7楼
这样啊?那我们现在几乎都是用的Y,Yn0
回复
qian68747
2008年03月23日 08:40:45
8楼
视系统需要,一般是选D,yn11,他有许多优点3、4楼都说了。
但如果有个别系统或负荷需要那就选其他,不然变压器厂也不会生产这么多连接组别的变压器了。
回复
linwenxiang001
2009年01月07日 14:42:42
9楼
D,yn11还能减少用户3次谐波对电网的干扰.:victory:
回复
xianliangli
2009年01月08日 15:57:33
10楼
但是YY的变压器便宜些!
回复