单位 的水泵为深井水泵,90kw,3台,下井深度90米。由一300的6000/400的变压器统一供电,高压为本集团自发电厂供电。同一 线路上1500米处有一铁厂.现在是采用降压启动,想并联电容,进行就地补偿,直接并联在接触器下方。实测补偿前功率因数为0.75,电流为175,并联28kvar电容后,功率因数为0.9。电流为157。补偿的原因就是想省电费。计量方式就是在每台井的启动柜上装一有功电度表,没有别的费用
我担心的是这样直接补偿会有什么严重后果,象电容爆炸 ,过补偿,水泵烧毁,水泵的扬程减小等等
担心的原因是看了这里好多的帖子说 电机不易进行就地补偿,而且水泵随着水网的压力,水位的高低不同,它的负荷也不同,等容量补偿,后果严重不?
22楼
电容不要直接并联在泵接触器下方,要另外加一个电容切换的专用接触器。
回复
23楼
电容接触器搞个延时?
回复
24楼
我建议你采用变频完全可以解决你目前这些问题.我们有实际的工程经验.
回复
25楼
不是直接并联,做个补偿装置,自动补偿,也要等电机运行正常后再投入,这样又好用又安全
回复
26楼
楼上有人说不能直接并联电容。
在实际使用中,我见过单相电动机直接并联电容的。(购买时就配置电容)
不知道是不是与这个是一回事。
有知道者,请给予明确答复。
谢谢!
回复
27楼
2楼高手说得好!支持。楼上朋友问得好,否定了并联电容会使电机反转的说法。
补偿电容直接并联在电机回路上的优点:
1、就近补偿能减小电流,也减小了线路损耗;
2、由于回路电流减小,不用其他控制电容的开关设备,线路简单且减少了很大一笔费用;
3、由于直接并联,可计算好容量,不用自动控制(泵的负荷变化不会很大),补偿适中。
同时也存在缺点:
1、由于没有单独对电容器的开关,开机前需要同时检查电容回路正常与否;
2、发现电容器故障,会影响泵的使用;
3、三台泵需要三组电容,没有调整的灵活性(不用的泵上电容无法调用到其他泵回路上用)。
回复
28楼
同意 27 楼的观点。
个人网站:
继保自动化论坛 www.relaybbs.com
回复
29楼
有么有这样的控制原理图呀,发来看看。
回复
30楼
我个人觉得最好是把电容并联在变压器的低压侧,不必要进行单个补偿
回复
31楼