单位 的水泵为深井水泵,90kw,3台,下井深度90米。由一300的6000/400的变压器统一供电,高压为本集团自发电厂供电。同一 线路上1500米处有一铁厂.现在是采用降压启动,想并联电容,进行就地补偿,直接并联在接触器下方。实测补偿前功率因数为0.75,电流为175,并联28kvar电容后,功率因数为0.9。电流为157。补偿的原因就是想省电费。计量方式就是在每台井的启动柜上装一有功电度表,没有别的费用
我担心的是这样直接补偿会有什么严重后果,象电容爆炸 ,过补偿,水泵烧毁,水泵的扬程减小等等
担心的原因是看了这里好多的帖子说 电机不易进行就地补偿,而且水泵随着水网的压力,水位的高低不同,它的负荷也不同,等容量补偿,后果严重不?
12楼
在变压器低压侧并一台自动无功功率补偿器,可以跟据功率因数的变化自动补偿.不能把电容直接接在泵上.
回复
13楼
我觉得线路如果没有超过100米,应该不用就地补偿吧,深井泵就地会不会不是很安全哟?当然,你放心无论你采用何种方法应该都不会影响到水泵的扬程的,因为扬程和水泵的叶轮切割有关,和电机无关.
回复
14楼
在变压器低压侧并一台自动无功功率补偿器,可以跟据功率因数的变化自动补偿.不能把电容直接接在泵上.
回复
15楼
学习
回复
16楼
学习
回复
17楼
学习中
回复
18楼
电容器接地泵上防水怎么处理呀
回复
19楼
支持!
回复
20楼
可以做一套低压自动补偿,可以根据负荷变化自动投切.
回复
21楼
启动时,不要接入电容,待正常运行后,再接入。
停机时,必须同时断开电容器。
回复