急!大师们!请教一个问题!深井水泵的电气控制问题
858711
858711 Lv.2
2004年09月25日 07:30:26
只看楼主

急!大师们!请教一个问题!本人本是搞配电设计的,近日有一个深井水泵的电气控制问题,特请教大师们:深水泵型号为DG46-30X4,转速2950,流量46m2 /h扬程120米,电机功率30KW,取水位置地下95米处。 我不知道是由水泵产家提供电气控制设备,还是自行设计,如自行设计或购买该定哪种型号的电气控制设备?

急!大师们!请教一个问题!

本人本是搞配电设计的,近日有一个深井水泵的电气控制问题,特请教大师们:深水泵型号为DG46-30X4,转速2950,流量46m2 /h扬程120米,电机功率30KW,取水位置地下95米处。 我不知道是由水泵产家提供电气控制设备,还是自行设计,如自行设计或购买该定哪种型号的电气控制设备?
nlb
2004年09月25日 08:18:24
2楼
一般自行设计,如全压启动,可选:
1. DZ20Y-100/33002 脱扣器80A
2. CJ20-100
3. 济南中兴电器的水泵专用型电机保护器
GDH-20/80S
然后找厂家作个箱子就行了。
如需降压起动,可用自耦变压器或软启动器。
回复
ees
2004年09月25日 10:53:51
3楼
深井泵属于重轻载启动,建议直接启动或者软启动。
回复
wysh
2004年09月25日 11:13:51
4楼

画图给厂家做,这种应该是非标箱。
回复
ees
2004年09月25日 12:15:35
5楼
不同意上面那个狠男人的话,厂家只看你的图纸,他管你什么负载?
回复
suyak
2004年09月25日 22:12:11
6楼
我记得我们这里送水泵样本的时候也给我们送了一本控制柜的样本啊~
你可以跟你们那给排水的联系一下问他要一下

当然也可以自己设计了
但我觉得最好还是用水泵厂家的东西比较好~ 因为兼容性应该会好一点。
回复
xiaolizhi
2004年09月28日 11:10:21
7楼
现在变频器好用又便宜了,你不妨选个功率配套的变频器作为主控元
件,出水处还可以用压力变送器直接回馈给变频器作恒压控制啊,只是箱子
和辅助的东西由自己来设计好了 。厂家配套的也不一定好 ,因为它不一定
适合自己的环境。
回复
sjm1972
2004年09月28日 11:35:58
8楼
我们水专业每次都选自带控制柜的深井泵。
回复
zhoushu8
2004年09月28日 11:39:54
9楼
直接启动就可以的,随便做一个。
回复
oaktang
2004年09月28日 14:25:28
10楼
为了积分,顶
回复
电气恐龙
2004年09月28日 17:48:39
11楼
二楼推荐的东西太老了点吧?
回复

相关推荐