急!大师们!请教一个问题!深井水泵的电气控制问题
858711
858711 Lv.2
2004年09月25日 07:30:26
只看楼主

急!大师们!请教一个问题!本人本是搞配电设计的,近日有一个深井水泵的电气控制问题,特请教大师们:深水泵型号为DG46-30X4,转速2950,流量46m2 /h扬程120米,电机功率30KW,取水位置地下95米处。 我不知道是由水泵产家提供电气控制设备,还是自行设计,如自行设计或购买该定哪种型号的电气控制设备?

急!大师们!请教一个问题!

本人本是搞配电设计的,近日有一个深井水泵的电气控制问题,特请教大师们:深水泵型号为DG46-30X4,转速2950,流量46m2 /h扬程120米,电机功率30KW,取水位置地下95米处。 我不知道是由水泵产家提供电气控制设备,还是自行设计,如自行设计或购买该定哪种型号的电气控制设备?
免费打赏
tgzdb
2004年09月28日 20:26:29
12楼
我想这种深井泵最好用变频器控制,而且30kw不算大,用变频器比较经济,控制
流量方便
回复
lazyterry
2004年10月03日 20:51:55
13楼
我觉得可以用软启动啊~
回复
难得糊涂tq555
2004年10月04日 00:48:10
14楼
用变频器较好
回复
biquanyao
2004年10月04日 09:03:48
15楼
泵厂配套
回复
金边兰
2004年10月04日 11:37:31
16楼
我没搞过这种东东。还是顶一下。
回复
wangshun
2004年10月05日 11:38:33
17楼
用变频器好点
回复
zhou.zhai
2004年10月05日 13:31:32
18楼
用变频控制较好
回复
f1974
2004年10月05日 14:05:46
19楼
对于泵房的深井泵来讲,必须安装变频柜,并且要有高低水位控制系统。
如不设变频只有高低水位控制系统,深井泵将频繁启动。
回复
f1974
2004年10月05日 14:07:59
20楼
二楼所言,行不通!
回复
hkk
2004年10月05日 14:26:54
21楼
自己出图随便做,建议用变频器,主要考虑动水位、是否有水塔水池、异地控
制、流量控制,端子排预留接口即可。