急!大师们!请教一个问题!深井水泵的电气控制问题
858711
858711 Lv.2
2004年09月25日 07:30:26
只看楼主

急!大师们!请教一个问题!本人本是搞配电设计的,近日有一个深井水泵的电气控制问题,特请教大师们:深水泵型号为DG46-30X4,转速2950,流量46m2 /h扬程120米,电机功率30KW,取水位置地下95米处。 我不知道是由水泵产家提供电气控制设备,还是自行设计,如自行设计或购买该定哪种型号的电气控制设备?

急!大师们!请教一个问题!

本人本是搞配电设计的,近日有一个深井水泵的电气控制问题,特请教大师们:深水泵型号为DG46-30X4,转速2950,流量46m2 /h扬程120米,电机功率30KW,取水位置地下95米处。 我不知道是由水泵产家提供电气控制设备,还是自行设计,如自行设计或购买该定哪种型号的电气控制设备?
免费打赏
nlb
2004年10月05日 15:06:14
22楼
深井泵如果直接向封闭的自来水系统供水,当然需要变频器及自控装置来恒定水
压。但是井水是原水,不符合饮用标准。如将该井水送到自来水厂处理,第一道
工序就是送到曝气池。而曝气池是一个开口池子,所以此时深井泵不需恒压调
速。
深井泵处的电源容量一般较小,而且小口井的寿命只有几年,所以无需采用高档
的电器,只要不是国家下文禁用的,符合设计要求的电器都可使用。

回复
xjw2006
2009年07月03日 19:40:24
23楼
我想这种深井泵最好用变频器控制,而且30kw不算大,用变频器比较经济,控制
流量方便
回复

相关推荐