水源热泵深井水泵施耐德变频启动问题
毕业单排
2013年06月30日 23:09:52
来自于中央空调
只看楼主

水源热泵工程中其中一台深井水泵启动时频数逐渐升高至16左右会停下大约1分钟然后才攀升至正常46、7左右。偶尔还能有几次到16之后启动不了自动关了,这时候不用变频接线直启成功,运行十多分钟之后再改为变频启动成功。请问大家这是什么问题。

水源 热泵工程中其中一台深井水泵启动时频数逐渐升高至16左右会停下大约1分钟然后才攀升至正常46、7左右。偶尔还能有几次到16之后启动不了自动关了,这时候不用变频接线直启成功,运行十多分钟之后再改为变频启动成功。请问大家这是什么问题。
免费打赏
毕业单排
2013年07月03日 09:10:13
2楼
有没有哪位大哥有施耐德的操作手册:Q
回复
cyjhakka
2013年12月29日 09:50:27
3楼
这只能看手册了
回复
zhangtingyi
2013年12月29日 11:42:34
4楼
cheng程序有问题吧。。。
回复
guojunfeng321
2014年01月03日 10:10:19
5楼
这个问题只有和厂家技术人员沟通,一个品牌一个控制程序
回复
zhongguoxing2
2014年02月19日 13:03:29
6楼
学习了,谢谢分享
回复