单位 的水泵为深井水泵,90kw,3台,下井深度90米。由一300的6000/400的变压器统一供电,高压为本集团自发电厂供电。同一 线路上1500米处有一铁厂.现在是采用降压启动,想并联电容,进行就地补偿,直接并联在接触器下方。实测补偿前功率因数为0.75,电流为175,并联28kvar电容后,功率因数为0.9。电流为157。补偿的原因就是想省电费。计量方式就是在每台井的启动柜上装一有功电度表,没有别的费用
我担心的是这样直接补偿会有什么严重后果,象电容爆炸 ,过补偿,水泵烧毁,水泵的扬程减小等等
担心的原因是看了这里好多的帖子说 电机不易进行就地补偿,而且水泵随着水网的压力,水位的高低不同,它的负荷也不同,等容量补偿,后果严重不?
2楼
进行就地补偿,电容不要直接并联在泵接触器下方,要另外加一个电容切换的专用接触器。
假如并联电容,进行就地补偿,直接并联在接触器下方,当水泵停止时,如果止回阀关不死,水倒流,电机反转,有电容,电机处于发电状态,容易产生高压,对电容、电机造成损坏。
回复
3楼
止回阀关死了,电容也在给电机供电啊,电机不反转?
回复
4楼
止回阀关死了,电容也在给电机供电啊,电机不反转?
回复
5楼
同志们,在吗?
回复
6楼
可以做一套低压自动补偿,可以根据负荷变化自动投切.
回复
7楼
注意几点:
1、启动时,不要接入电容,待正常运行后,再接入。
2、停机时,必须同时断开电容器。
回复
8楼
学习中
回复
9楼
进行就地补偿,电容不要直接并联在泵接触器下方,要另外加一个电容切换的专用接触器。
假如并联电容,进行就地补偿,直接并联在接触器下方,当水泵停止时,如果止回阀关不死,水倒流,电机反转,有电容,电机处于发电状态,容易产生高压,对电容、电机造成损坏。
回复
10楼
我是加个电容切换器
当交流接触器吸下时电容切换器也吸下 就这么用着 都快1年多了 没出什么问题 好好的 功率因素也高!
回复
11楼
合理进行就地补偿,电容不要直接并联在泵接触器下方,要另外加一个电容自动切换控制器,因为电容补偿过度也会损耗电量的。
回复