我单位的深井水泵要进行电容补偿,合理吗?????
lpyllllll
lpyllllll Lv.2
2007年04月21日 22:33:47
只看楼主

单位 的水泵为深井水泵,90kw,3台,下井深度90米。由一300的6000/400的变压器统一供电,高压为本集团自发电厂供电。同一 线路上1500米处有一铁厂.现在是采用降压启动,想并联电容,进行就地补偿,直接并联在接触器下方。实测补偿前功率因数为0.75,电流为175,并联28kvar电容后,功率因数为0.9。电流为157。补偿的原因就是想省电费。计量方式就是在每台井的启动柜上装一有功电度表,没有别的费用

我担心的是这样直接补偿会有什么严重后果,象电容爆炸 ,过补偿,水泵烧毁,水泵的扬程减小等等
担心的原因是看了这里好多的帖子说 电机不易进行就地补偿,而且水泵随着水网的压力,水位的高低不同,它的负荷也不同,等容量补偿,后果严重不?
免费打赏
lpyllllll
2007年04月24日 22:31:35
32楼
以下是引用lilin1017@co163在2007-04-22 11:02:20.0发表的内容:
进行就地补偿,电容不要直接并联在泵接触器下方,要另外加一个电容切换的专用接触器。
假如并联电容,进行就地补偿,直接并联在接触器下方,当水泵停止时,如果止回阀关不死,水倒流,电机反转,有电容,电机处于发电状态,容易产生高压,对电容、电机造成损坏。[/q]

怎么会发电?
回复
lpyllllll
2007年04月24日 22:33:02
33楼
电容故障?不会烧电机?
回复
简单信
2007年04月24日 23:17:50
34楼
学习中,看大家辩论的挺激烈的啊!这方面的书籍应该看看!继续学习!
回复
大鼻山
2007年04月25日 12:38:56
35楼
楼主忽视了一个很重要的问题:你的深水泵距离变压器到底是多远?如果很近,可以不用单独补偿
回复
qixw999
2007年04月25日 15:10:41
36楼
支持27楼!
回复
malongknowledge
2007年04月25日 22:07:29
37楼
你们怎么还就地装电表呢,这样的话,只能就地补偿了。
回复
lpyllllll
2007年04月25日 22:25:41
38楼

一个 10米,一个 500米 一个 700米
回复
qcq127
2007年04月25日 22:33:09
39楼


学习中~~~~~
回复
chym0822
2007年04月25日 22:48:10
40楼
其实,对用户来说,补偿节约的电能实在有限,主要是不要让供电局罚款,甚至来点奖励,故建议在变压器低压侧补偿根据负荷变化自动投切。
回复
qijianmin
2007年04月25日 23:08:12
41楼
可以做一套低压自动补偿,可以根据负荷变化自动投切.
回复

相关推荐

APP内打开