这样的基础连接做法可以吗?急!!!
wlq-33
wlq-33 Lv.2
2007年04月21日 19:31:37
来自于建筑施工
只看楼主

我们单位(在北京)现在需要在现有的楼顶(5层22米高)上建一座面积1000平米(24.7M*40M*3.5M)的轻钢结构的办公室,没有经过设计院出图,直接由施工单位出施工方案,施工方现在的基础连接方法就是在现有的屋面上用2.7MM*40MM*100MM的方管平放在屋面上再用160MM长的膨胀螺栓在方管的两边固定,局部有予埋件,但是埋件的做法也只是埋在屋面的保温层和保护层上,(原有的屋面是按上人屋面设计,表面有100MM的绑筋保护层和地面砖)没有和原有的结构楼板连接上.不知道这样的基础连接对建筑物的抗风荷载有没有问题,请各位搞结构的大侠帮忙给计算一下.谢谢!!!!!!!!!!不知道我有没有把问题描述清楚,我拍了些照片大侠可以参考.本人QQ:527448746

我们单位(在北京)现在需要在现有的楼顶(5层22米高)上建一座面积1000平米(24.7M*40M*3.5M)的轻钢结构的办公室,没有经过设计院出图,直接由施工单位出施工方案,施工方现在的基础连接方法就是在现有的屋面上用2.7MM*40MM*100MM的方管平放在屋面上再用160MM长的膨胀螺栓在方管的两边固定,局部有予埋件,但是埋件的做法也只是埋在屋面的保温层和保护层上,(原有的屋面是按上人屋面设计,表面有100MM的绑筋保护层和地面砖)没有和原有的结构楼板连接上.不知道这样的基础连接对建筑物的抗风荷载有没有问题,请各位搞结构的大侠帮忙给计算一下.谢谢!!!!!!!!!!不知道我有没有把问题描述清楚,我拍了些照片大侠可以参考.本人QQ:527448746

1177155092397.JPG


1177155092483.JPG

免费打赏
muziriyue009
2007年05月05日 21:42:34
12楼
这样不行的,简直想楼上兄弟说的,没经过思考啊,既然是轻型办公室,肯定预埋件 要做到结构层,如果上 面有女儿墙,最后还要在这里做文章,来控制风的拔力和水平煎切力
回复
sun-jie-1977
2007年06月18日 08:19:10
13楼
肯定不行,还是要计算风力荷载
回复
zhou9721
2007年06月19日 17:54:52
14楼
肯定不行呀
埋件必须锚固到原有结构层上才可以
回复
jia444555
2007年06月20日 09:46:47
15楼
这么长时间了,楼主的工程怎么样了呢?给大家一个结果好吗?
回复
fusanying
2007年06月22日 11:20:57
16楼
搞工程的都知道,肯定不行,放风筝还可以的。
回复

相关推荐

APP内打开