(a)通过二通阀的节流来保证离开盘管的水温相对不变;(b)通过三通换向阀使一部分冷水不经过盘管而旁通后再与经过盘管的冷水混合。虽然这两种方法中流经盘管的水流量与出口水温均相同,但这两种控制方法对系统带来总效果则不同。二通阀使水流量发生变化而水温差固定不变;三通阀则使水的总流量不变而水温差发生变化。作者:[美] F。C麦奎斯顿 J。D帕克 J。D斯皮特勒根据国内参考资料以及实际盘管样本,水量发生变化时温差随即变化,那么怎么理解上面的观点!
根据国内参考资料以及实际盘管样本,水量发生变化时温差随即变化,那么怎么理解上面的观点!
12楼
你如何知道50%负荷时是对应其中一个数据?
回复
13楼
在看看 2通 3通调节阀的原理, 也许对理解上面问题有帮助.
回复
14楼
假定最大计算负荷与设备5度温差时规格一致(理想化),从表中我看不出50%所对应的数据.不过可以定性推论出流量的变化会引起温差的变化. 我在9楼已经说过,该段话配的图的控制点是盘管的出水温度的. 该书中同时也指出随着水流量的减少,出水温差会增加,随着风量的减少,出风温差会增加的(大意是这个意思,书在家,具体原文现在摘抄不到)
当然在调节过程中控制室内温度点不变可能会引起湿度变化,也会影响显冷及全冷能力的变化
3G,我能接受你的提问方式,"你如何知道50%负荷时是对应其中一个数据?"是想让我推断出我的什么错误,指向能不能明确点!
回复
15楼
我在9楼已经说明:该话配备的图例,温度控制点就在出水温度的!
回复
16楼
手上有本书,或许你有的:高等学校推荐教材 空气调节(第三版) P192中有段原话:在冷负荷减少时,通过盘管的水流量减少将引起盘管进出口水温差的相应变化.
回复
17楼
这个需要自己去慢慢的去揣摩
慢慢去理解
看看实际的东西可能会更有帮助
回复
18楼
你可以把实际的东西说出来嘛!
回复
19楼
请问你的室内传感器是温度?相对湿度?还是两者都是?
回复
20楼
室内传感器是温度!您的意思是不是根据显冷,水量就已经确定,在该水量下的潜热自行和湿度进行匹配!
回复
21楼
如果你的室内传感器是温度,上面你的数据中根本就没有50%显冷的数据!
上面的话基本是对的。即:根据显冷,水量就已经确定,在该水量下的潜热自行和湿度进行匹配!
回复