(a)通过二通阀的节流来保证离开盘管的水温相对不变;(b)通过三通换向阀使一部分冷水不经过盘管而旁通后再与经过盘管的冷水混合。虽然这两种方法中流经盘管的水流量与出口水温均相同,但这两种控制方法对系统带来总效果则不同。二通阀使水流量发生变化而水温差固定不变;三通阀则使水的总流量不变而水温差发生变化。作者:[美] F。C麦奎斯顿 J。D帕克 J。D斯皮特勒根据国内参考资料以及实际盘管样本,水量发生变化时温差随即变化,那么怎么理解上面的观点!
根据国内参考资料以及实际盘管样本,水量发生变化时温差随即变化,那么怎么理解上面的观点!
22楼
那这时候的潜热和湿度自行匹配的结果 是从需求的负荷侧来考虑还是从设备侧来考虑还是2者综合的结果!
回复
23楼
3G,我越看书越不明白,越想越糊涂了,
我就想清楚实际的调节过程变化(假定负荷变化是由于室外温度引起的,暂且不考虑新风)
你问我问题吧!
回复
24楼
回复
25楼
回复
26楼
回复
27楼
他说的是控制盘管出水温度,意义是什么?对应的图在楼下
回复
28楼
回复
29楼
水流量的变化是根据负荷变化而变化的,负荷增大水流量加大,负荷减少水流量减少,所以在一定的负荷范围内水流量的变化其风机盘管回水的温度相对来说是保持不变的。
回复