关于盘管水系统调节,老外书中原话,怎样理解!
yexiangsheng523
2007年04月21日 14:11:14
来自于中央空调
只看楼主

(a)通过二通阀的节流来保证离开盘管的水温相对不变;(b)通过三通换向阀使一部分冷水不经过盘管而旁通后再与经过盘管的冷水混合。虽然这两种方法中流经盘管的水流量与出口水温均相同,但这两种控制方法对系统带来总效果则不同。二通阀使水流量发生变化而水温差固定不变;三通阀则使水的总流量不变而水温差发生变化。作者:[美] F。C麦奎斯顿 J。D帕克 J。D斯皮特勒根据国内参考资料以及实际盘管样本,水量发生变化时温差随即变化,那么怎么理解上面的观点!

根据国内参考资料以及实际盘管样本,水量发生变化时温差随即变化,那么怎么理解上面的观点!
免费打赏
jian2194
2007年04月21日 15:25:14
2楼
不矛盾.
怎么给你解释呢?
反复看几遍自己理解一下.

上面介绍的情况是 实际运行工况下的情况.(负荷是变化的)
你所理解的 "国内参考资料以及实际盘管样本," 是针对 负荷不变 的情况下.
回复
yexiangsheng523
2007年04月21日 15:34:51
3楼


实际运行能保证离开盘管的水温相对不变吗? "你所理解的 "国内参考资料以及实际盘管样本," 是针对 负荷不变 的情况下"怎样理解!
回复
jian2194
2007年04月21日 16:47:36
4楼
1.老外书中 情况: 负荷 10KW 供回水温 7/12度 水量 N
负荷 变为5KW 供回水温 7/12度 水量 1/2N (2通调节理论情况)
2.你所理解的 "国内参考资料以及实际盘管样本,"
情况: 负荷 10KW 供回水温 水量 N 7/12度
负荷 还是10KW 供回水温 水量 1/2N 7/12+X 度

2种有什么问题吗?
都是成立的,
明白???????????????????
回复
yexiangsheng523
2007年04月21日 17:21:27
5楼
1.老外书中 情况: 负荷 10KW 供回水温 7/12度 水量 N
负荷 变为5KW 供回水温 7/12度 水量 1/2N (2通调节理论情况)


进风参数不变,当水流量变化为1/2N 时,你能确认盘管提供的冷量变化为原来一半吗? 假定进水温度7度不变,水流量变化时你能确认进出水温差还是5度温差吗? 找个样本资料举例说明!
回复
jian2194
2007年04月21日 18:33:38
6楼
你的问题是 老外说的是实际 负荷变化的情况, 你理解的情况是 负荷不变的情况.
牛角在这里.
回复
张三
2007年04月21日 18:52:23
7楼

请你先找不管什么条件下均有数据的盘管数据表!
回复
yexiangsheng523
2007年04月23日 09:14:50
8楼



3G,不管什么条件下均有数据的我找不到,我只是根据样本给出的数据对FCU和一些柜式空调箱进行判断,组合空调箱的数据基本是厂家电脑选型的结果,不同条件下的我不知道!
回复
yexiangsheng523
2007年04月23日 09:21:19
9楼
昨天在家又仔细看了该段文字及对应的图解,他所控制的温度点为盘管出水温度点的,他的原理是什么!
回复
张三
2007年04月23日 09:27:54
10楼

你自己都没有找到,为什么要求别人“假定进水温度7度不变,水流量变化时你能确认进出水温差还是5度温差吗? 找个样本资料举例说明!”?
回复
yexiangsheng523
2007年04月23日 09:51:51
11楼


3G,你说的是"不管什么条件下均有" 那我就随便找一个的
某空气处理机风量2000CMH,在27DB/19.5WB的进风参数下的流量和冷量表,进水温度7度
水量0.78CMH 全7.7KW 显 6.5KW 计算温差8.49
水量1.944CMH 全11.7 显8.5 5.17
水量2.064CMH 全12 显8.5 5
水量2.922CMH 全13.4 显9.1 3.9
水量3.888CMH 全14.2 显9.5 3.14
回复

相关推荐