近期维修中遇到的系统问题(己知道答案)大家先讨论
killzx99
killzx99 Lv.12
2007年04月20日 10:01:36
来自于制冷技术
只看楼主

制冷水循环冷却器(蒸发温度5度以上,冷凝50度)前段时间客户有一台发现制冷效果不好热力膨胀阀结霜,且高压偏高,低压偏低请大家分析一下原因我当时给他的解释是1、膨胀阀堵2、制冷剂贯注量过高,导致阀开度过渡减小但是我领导给出的答案是1、系统堵2、制冷剂不足请问为何答案2会如此悬殊呢另外他当时告诉我说,咱们水冷器不可能出现我说的由于注量过高,导致阀开度过渡减小而结霜这是为什么呢

制冷水循环冷却器(蒸发温度5度以上,冷凝50度)
前段时间客户有一台发现制冷效果不好
热力膨胀阀结霜,且高压偏高,低压偏低
请大家分析一下原因
我当时给他的解释是
1、膨胀阀堵
2、制冷剂贯注量过高,导致阀开度过渡减小
但是我领导给出的答案是
1、系统堵
2、制冷剂不足
请问为何答案2会如此悬殊呢
另外他当时告诉我说,咱们水冷器不可能出现我说的由于注量过高,导致阀开度过渡减小而结霜
这是为什么呢
免费打赏
killzx99
2007年05月21日 16:28:19
12楼
怎么越说越离谱了
和水系统应该无关吧
最后确认就是高压管内有很多油
把油清了问题就解决了
谢谢大家讨论
回复
ruyilyf
2007年05月22日 08:21:24
13楼
希望有高手能够给以更好的分析
学习中
回复
xyjin1986
2007年05月22日 09:11:50
14楼
高压管内有很多油?
我不认同,你说回气管还有可能。
冷冻,冷却水路有堵会出现上述故障
还请高手指点
回复
pqc921
2007年05月22日 10:23:49
15楼
冷凝温度50度???太高了吧 是排气温度50度吧?
先手动调节电子膨胀阀看咯 我觉得蒸发温度5度不低啊 你那高低对应的压力是多少啊
感觉不是膨胀阀堵 只是冷媒加多了
回复
killzx99
2007年05月22日 12:31:54
16楼
就是指压机出口-冷凝器-膨胀阀前
那一路
具体哪根管我忘了问了
我们水循环冷却器设计工况就是空调工况
且冷却的是水
利用风冷凝器散热
所以蒸发5度冷凝50度
回复