[求助]关于电缆隧道通风
江南小生
江南小生 Lv.15
2004年07月09日 10:24:33
只看楼主

. 电缆隧道长300米,在两端的通风井设置屋顶风机排风是否合理。2. 电缆隧道设置有排水系统,那么隧道内是否潮湿,风管采用何种材料。3. 这点最关键:两端的排风井是否有必要设置备用风机。4. 电缆通风是温度升高后开启风机,还是长时间开风机。

. 电缆隧道长300米,在两端的通风井设置屋顶风机排风是否合理。
2. 电缆隧道设置有排水系统,那么隧道内是否潮湿,风管采用何种材料。
3. 这点最关键:两端的排风井是否有必要设置备用风机。
4. 电缆通风是温度升高后开启风机,还是长时间开风机。
免费打赏
指尖年华
2004年07月09日 10:27:00
2楼
不知道,应该是通风专业考虑吧。
回复
vlsa
2004年07月09日 11:33:00
3楼
通风专业!
回复
nlb
2004年07月10日 22:23:00
4楼

电缆隧道不一定需设机械通风。

如电缆隧道中有较密集的动力电缆,就需要计算隧道的最高空气温度,然后决定是否设机械通风。

电缆热损失功率可按下式计算:

一条n芯电缆每米的热损失功率为

铜芯 Pr=n*I(平方)*0.0206/s (w/m)

铝芯 Pr=n*I(平方)*0.035/s (w/m)

容纳m根电缆的每米电缆隧道的热损失功率总和为

P=Pr1+Pr2+……+Prm (w/m)

计算出的电缆隧道每米热损失总功率,连同电缆隧道断面图纸一并提交暖通专业去计算隧道内的空气温度。如此温度超过最热日昼夜平均温度5度以上,则需设人工通风。人工通风分为自然通风和机械通风两种。

电气专业自己也可简单估算。

如果每米隧道内的电缆热损失总功率

大于 150~200 w/m

则需设机械通风。

在实际工程设计中,如果计算的电缆隧道内的热损失超出规定,最好加大电缆截面来降低损耗,并采用自然通风方式,尽量不设机械通风。

回复
yzzyyfz
2006年06月28日 16:44:14
5楼
同意4楼的看法,没有必要设机械通风。