各位大虾:小弟是某房地产公司的甲方,由于新项目开发,我们租用了一个95年的办公楼,在办公楼的装修过程中,施工队伍将预应力楼板剔了个槽(灯具预埋线,该缝隙沿楼板横向宽2-3cm,深度约2cm,已经将空心板剔漏,但是钢筋未断),这里请各位大虾指点,该怎样加固处理?
各位大虾:小弟是某房地产公司的甲方,由于新项目开发,我们租用了一个95年的办公楼,在办公楼的装修过程中,施工队伍将预应力楼板剔了个槽(灯具预埋线,该缝隙沿楼板横向宽2-3cm,深度约2cm,已经将空心板剔漏,但是钢筋未断),这里请各位大虾指点,该怎样加固处理?
2楼
楼板是否为预制单向板,线槽沿板跨方向?若是,应未对结构受力产生影响,但应对线槽进行封堵.
回复
3楼
楼板是预制单向板,线槽是沿板的短向!请大家指点(粘碳纤维可靠,还是粘钢板可靠些阿)
回复
4楼
你们在施工中的这种做法非常危险,严重违反了施工规范,故而需对结构进行加固,加固的方法可采用粘钢板,首先在板内添塞水泥砂浆,呆干燥后,粘贴钢板。碳纤维的方法不适用。
回复
5楼
(深度约2cm,已经将空心板剔漏,但是钢筋未断):
建议在板上方横向剔槽两侧各300-400mm内,用电锤打孔,斜向插入700mm长的钢筋.灌满高标号细石混凝土.板下用环氧
水泥砂浆摸光.
回复
6楼
在板的两侧打孔,用铁板上下夹固,开槽处用细石砼灌实
回复
7楼
用铁板上下夹固,开槽处用细石砼灌实
回复