急:变压器室与低压配电房相隔100米设置,技术上能实现吗???
soso@dq
soso@dq Lv.2
2004年07月08日 11:10:17
来自于变压器
只看楼主

本人最近碰到一问题,我门有一工程A(正在施工中),现甲方在附近有另一工程B,不知什么原因,设计方没有在B工程设置变压器室,只有低压配电房。现甲方要求在我门这边增加一台变压器(1000KVA),母线拉到B工程的低压配电房。而两间房相距约100米。这样做法有没有实现的可能?(是不是只能在我们这边低压房配电后用大电缆的形式拉到B工程的低压配电柜作二次配电)请各位大虾不吝赐教,谢谢!

本人最近碰到一问题,我门有一工程A(正在施工中),现甲方在附近有另一工程B,不知什么原因,设计方没有在B工程设置变压器室,只有低压配电房。现甲方要求在我门这边增加一台变压器(1000KVA),母线拉到B工程的低压配电房。而两间房相距约100米。这样做法有没有实现的可能?(是不是只能在我们这边低压房配电后用大电缆的形式拉到B工程的低压配电柜作二次配电)


请各位大虾不吝赐教,谢谢!


免费打赏
luozi8250
2004年07月09日 09:56:00
12楼

变压器离低压柜就100米了。那供电半径还够吗!

实现是肯定可以实现!

回复
robin-cf
2004年07月09日 10:07:00
13楼

长远看运行不经济!技术上应该没问题!

不就是费点钱吗?

不过我们还是应该向甲方说明清楚以后的运行费用,说不定甲方会改变方案!

回复
警卫旗队
2004年07月09日 12:37:00
14楼
划不作~
回复
sofargg
2004年07月09日 21:39:00
15楼
可以实现,不过出线做起来就有些浪费了,电缆选择太大了,配电房的开关选择也不得,总之可以实现,不太好!
回复
天正电气
2004年07月09日 23:33:00
16楼
可以做一个小的户外电缆沟.维护起来也方便,干嘛非要直埋.可以跟甲方说说.
回复
信自己
2004年07月10日 03:14:00
17楼

变压器的供电半径好象是500M最远的用电设备不超过500M就行吧

回复
ruoranmasm
2004年07月10日 16:24:00
18楼
技术上没问题。只是经济上少少问题。
回复
hdq
2004年07月10日 16:54:00
19楼
不合理,供电部门能同意??