在设计中遇到多层工业厂房,包含部分净化车间.根据规范是要做防排烟设计的,但是施工图审查时,有人提出"防排烟系统风管不能直接穿墙排出室外".是不是排烟系统的风管都要翻上屋顶?
在设计中遇到多层工业厂房,包含部分净化车间.根据规范是要做防排烟设计的,但是施工图审查时,有人提出"防排烟系统风管不能直接穿墙排出室外".是不是排烟系统的风管都要翻上屋顶?
2楼
同样差不多的问题:175*133m的厂房,防排烟该如何布置?能否设计在厂房中间或靠墙布置?
回复
3楼
可以咨询一下审图的,问问具体什么原因
是否因为补风与排烟出口的方位、距离问题
回复
4楼
一、如果能自然排烟,开2%-5%的天窗,保证自然排烟口到厂房最远距离不超过30m
二、如果已经确定了要做机械排烟,首先确定是否要划分防烟分区。
1、净高不超过6米,划分防烟分区,每个防烟分区面积不超过500平米。保证每个防烟分区都有排烟口,保证每个防烟分区排烟口到本区最远距离不超过30m。多个防烟分区合用风机,按最大防烟分区面积*120m3/(h*m2)选风机
2、净高超过6米,可不划分防烟分区。按每平米60立方米计算排烟量,可能要几十台风机保证排烟口到厂房最远距离不超过30m。
3、考虑到30米要求,可能从中间布置,更容易使各支路平衡
回复
5楼
谢谢一桶浆糊,有没内容的出去?或具体书名。
回复
6楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
第九章防排烟章节
回复
7楼
不知道各位做防排烟时有没有遇到审图提出的各种问题。提出来探讨一下。
回复
8楼
同样一层的厂房,分高、低二块厂顶,12.3和14.5的高区,一防火分区可以跨不同的高低区吗?
回复
9楼
如果是在上海的厂房,面积650m2,房间高度超过6米
根据上海的规范,假设没有喷淋,排烟量要95000CMH;根据一桶浆糊的说法,排烟量只需要39000CMH。该如何设计?
回复