100KVA的变压器能带多大的负载?
lyzw76
lyzw76 Lv.2
2007年04月18日 22:08:28
来自于变压器
只看楼主

100KVA的变压器能带多大的负载?能不能教我个比较简单的计算方法啊???各位师傅们!!!!

100KVA的变压器能带多大的负载?能不能教我个比较简单的计算方法啊???各位师傅们!!!!
免费打赏
duyouta
2007年04月18日 23:26:35
2楼
90KW左右吧。。。
回复
moon-bright
2007年04月18日 23:45:28
3楼
变压器电流为150a左右,80%负荷运行,120A左右;取cos=0.9,108A;有功负载在75KW左右
回复
luys668
2007年04月19日 01:34:24
4楼
支持3楼的说法,一般变压器的负载取总功率的80%左右.还得看你的功率因数来定.
回复
lyzw76
2007年04月19日 09:16:39
5楼
请3楼的师傅列出计算公式好吗??谢谢了

回复
duyouta
2007年04月19日 13:03:05
6楼
P=容量*功率因数*80%=100*0.9*80%=72KW

但我还是认为应该取满负荷运行下的值,因为变压器的铭牌额定容量已经将这一点考虑进去,否则怎么可以允许变压器短时过负荷运行呢?没有查书,只是个人看法。。。。。
回复
lyzw76
2007年04月19日 13:44:08
7楼
学习了!谢谢