看看此图可行否!!
see_saw007
see_saw007 Lv.2
2007年04月18日 15:11:45
只看楼主

两台排水泵,中水位启一台泵,高水位启两台泵,低水位停泵。两台泵不需要轮换启动。不需要高水位报警。请问,我这份附图可行么?是不是还能更简单点。谢谢了!!!!!

两台排水泵,中水位启一台泵,高水位启两台泵,低水位停泵。
两台泵不需要轮换启动。不需要高水位报警。
请问,我这份附图可行么?是不是还能更简单点。
谢谢了!!!!!

1176880291710.JPG

ccc678
2007年04月18日 16:00:11
2楼
图纸有点错,自动位置不能工作......还有一点错,你自己看仔细了.....
回复
zcxlm
2007年04月18日 16:20:43
3楼
控制电源取一点即可。别同意楼上,
回复
qinlin05
2007年04月18日 17:19:25
4楼
自动控制不能实现.
回复
game_zh
2007年04月18日 20:17:34
5楼

把相应自动回路的1KM和2KM接点取消就可以了。
回复
yangdedi
2007年04月19日 00:32:06
6楼
短路各自连接自动的KM触点可以实现自动起车,但启动的顺序是一台、两台,工作一段时间后水位降到中位时应剩下一台泵工作,要停下一台泵,怎么停?如工作完一起停,何必分什么高、低,一起启动两泵还简化控制设备。为什么要取那么多控制电源?
回复
lsc123
2007年04月19日 08:47:28
7楼
液位控制器加一个中水位停泵的接点就行了
回复
see_saw007
2007年04月19日 08:59:42
8楼
根据各位的意见 改了一下
不知道怎么样了
如果还是不行的话
请那位朋友帮忙改改
谢谢了!!!
回复
dairucai
2007年04月19日 16:29:16
9楼
图中有点小问题:
1、应该加上事故转换开关,这样便于检修和处理故障,
2、低水位1SL(原常闭接点),应该是常开接点,当水位高于低水位时,自然就闭合了,
不然的话,配线工和安装员不知道如何接线,
3、2#泵自动控制不能实现,应该加上1SL或者2SL的常开接点,看2#泵在哪个位置停车,
回复
yinhuixiayan2004
2007年04月20日 07:32:11
10楼
2号泵自锁后无法解锁,手动转换开关表达不清楚
回复
zdkr_jzx
2007年04月20日 07:52:59
11楼
把相应自动回路的1KM和2KM接点取消就可以了 自动才好使