风机回路断路器的选择
刀子
刀子 Lv.3
2004年07月04日 11:51:45
来自于断路器
只看楼主

一个风机22KW,断路器,接触器及热继电器该选多大?我看资料上,22KW风机断路器电流/脱口器电流为100/63,那么断路器是不是整定为100安培?接触器选B65,热继电器T85/55,各位请指教,谢谢!!

一个风机22KW,断路器,接触器及热继电器该选多大?我看资料上,22KW风机断路器电流/脱口器电流为100/63,那么断路器是不是整定为100安培?接触器选B65,热继电器T85/55,各位请指教,谢谢!!
注册用户
2004年07月04日 12:09:00
2楼

断路器 50

接触器选 不小于断路器

热继电器 45

回复
xw8765
2004年07月04日 12:27:00
3楼

建议断路器及接触器选用63A,热继电器为额定电流的1.1.倍左右,要参考22KW的额定电流定!不能根据容量定

回复
mnjcomcn
2006年12月04日 17:14:51
4楼
回复
lggufei
2006年12月04日 19:09:50
5楼
同意三楼
回复
zhouyong0227
2006年12月05日 15:54:40
6楼
建议弄本制造商的样本看看就ok了。或者打电话给制造商技术部,让他们帮你选,哈哈。
回复