10KV电缆敷设,一定要ABC三相放一条管吗
njjxgll
njjxgll Lv.2
2007年04月17日 18:16:39
只看楼主

业主要求三条拉一根管,但施作困难,请问各位大虾有没有相关规范永许两条一根管?

业主要求三条拉一根管,但施作困难,请问各位大虾有没有相关规范永许两条一根管?
免费打赏
ai496493939
2007年04月19日 04:55:21
12楼

但是消防要求明装不允许用PVC管的车库,你用什么材料呢?
回复
huyfa
2007年04月19日 09:17:21
13楼
要是考虑到涡流损耗,单项穿钢管的涡流损耗应该更大吧,三相同穿一钢管时,只要保证了三相的平衡,涡流损耗可以保证的。另外,有没有必要这样施工呢?
回复
zhangjia332211
2007年04月19日 10:33:03
14楼
受益匪浅啊 谢谢各位前辈
回复
chengni08
2007年04月19日 16:58:52
15楼
要考虑涡流的影响,穿管必须要ABC三相放到一根管里,没有条件就创造条件。
回复
njjxgll
2007年04月19日 17:21:53
16楼
谢谢各位热心解答,现在的状况是:电缆是高压单芯1*240mm的,有钢管的地方确实是三条电缆走一根管,但是PVC管就两条一根,最好的是让业主接受这种施作方法。PVC管都预埋好了。
回复
电气油子
2007年04月19日 17:34:22
17楼
那是肯定的
回复
powerxp001
2007年04月19日 21:04:59
18楼

1.变压器容量?
2.埋地or 架空?
回复
yjig
2007年04月19日 22:05:05
19楼
楼主用的是8000KVA的变压器?
回复
wangbanguo1979
2007年04月19日 22:07:27
20楼
pvc管肯定可以的!哪怕你是一根也好两根也好都无所谓
回复
njjxgll
2007年04月20日 08:57:49
21楼
我这用的变压器是6300KVA的,顺便请问这个容量和我这个问题有关系吗,哪位大虾能倾助解答?谢谢
回复