10KV电缆敷设,一定要ABC三相放一条管吗
njjxgll
njjxgll Lv.2
2007年04月17日 18:16:39
只看楼主

业主要求三条拉一根管,但施作困难,请问各位大虾有没有相关规范永许两条一根管?

业主要求三条拉一根管,但施作困难,请问各位大虾有没有相关规范永许两条一根管?
免费打赏
yjig
2007年04月17日 18:55:21
2楼
多大的变压器,就没有三芯电缆?
三相电分2根+1根,还真能想得出来。
回复
houhongbo
2007年04月17日 19:18:32
3楼
是呀,用三蕊电缆不就搞定了
回复
cxpower163
2007年04月17日 19:59:38
4楼
闹笑话了,这位朋友要多学习学习了,10kV单芯电缆我可还是第一次听说,应该没有的吧!!
回复
wp19761115
2007年04月17日 20:16:02
5楼
单芯的电缆是有的,如果不用三芯电缆,分三根单芯电缆的的话,投资大了很多哦.
回复
eighth95812
2007年04月18日 14:24:45
6楼
估计是大容量变压器吧,穿钢管的话,肯定要三个同穿一管了,穿其它非铁磁性材料管道就不要求,主要考虑涡流损耗
回复
justdoit2160
2007年04月18日 14:50:42
7楼
1250KVA的变压器才65A左右的电流吧,要用单芯电缆的程度要用多大的电流啊?
回复
会飞的海豚
2007年04月18日 16:37:11
8楼
六楼说的有道理,要考虑涡流的影响,但是穿管必须要三根电缆放到一根管理,没有条件就创造条件。
回复
cqyangtongwu
2007年04月18日 20:20:55
9楼
你是多大的电缆哟,一般单蕊的10KV电缆可能就是300的哟,其它的最好用三蕊电缆,敷设时肯定 是A,B,C三相走在一起,敷设成一个三角形.
回复
yangdedi
2007年04月18日 22:35:05
10楼
电气施工规范有明确规定单根导线不允许串钢管。
回复
zhaohnjin
2007年04月19日 03:22:52
11楼
是的,
回复