我的理解是,因为母线距离比较近,当发生母线单相接地时,会很容易拉弧引起相间短路,此时主变10kV开关跳闸。所以几乎不存在还可以运行1~2小时的情况是这样么?如果是开闭所的话,母线接地,就跳掉总路进线
我的理解是,因为母线距离比较近,当发生母线单相接地时,会很容易拉弧引起相间短路,此时主变10kV开关跳闸。
所以几乎不存在还可以运行1~2小时的情况
是这样么?
如果是开闭所的话,母线接地,就跳掉总路进线
12楼
正如有位冷兄说的由于另两相电压升高到10KV,对于供电线路的绝缘是一个危害,因此可以运行一段时间,但不能超出其耐受程度。否则绝缘破坏必须更换电缆或发生进一步的故障。
回复
13楼
有个问题因为没经历过,所以提出来问问大家
小电流接地系统,如果当时发生了单相接地,从小电流接地选线装置中已经查看到那路负荷接地了,是先去查找接地点呢还是先断开负荷再去查找接地点?如果先查找接地点的话,接下来就是断开负荷了?
回复
14楼
运行1-2小时是为了尽快找出故障,然后负荷该转的转,该停的停!
既然知道是母线单相接地了,最好还是尽快处理哦!
10kV线路单相接地有时都要看情况,能否继续运行,毕竟10kV经过的基本都是人口密集区。
回复
15楼
我也不懂
母线接地和线路接地的不同
以上回答的好象是值变压器中性点接地的情况吧?
请高手 不吝赐教
回复
16楼
大家说的都有道理,正确!
楼主所说的母线,实际上有2种情况:1)是户外架空钢芯铝绞母线;2)户内铝排矩型母线. 如果是是户外架空钢芯铝绞母线发生接地时,运行1--2小时,问题不大,因为架空母线三相之间的距离比较大,不易引起相间短路; 如果是户内铝排矩型母线.母线三相之间的距离比较小,加上故障后,非故障相电压的升高,一旦接地点发生间歇性电弧,很容易造成相间短路,引起保护跳闸. 所以要视情况而定.
由于在中性点不接地或中性点间接接地系统中的设备,都是按全绝缘的要求来设计的,使其在发生单相接地故障时,虽然非故障相相电压升高(如果是金属性单相接地,非故障相相电压为线电压) 仍能保持原来的绝缘性运行.
规程上规定单相接地,仍然可以运行1~2小时,是从供电的可靠性考虑的!
回复
17楼
是可以的但要尽快处理 因为中性点不接地或经消弧线圈系统单项接地是允许运行1~2H的,10KV保护装置一般只设过流和速断无法判别单项接地故障,在发生接地时只能依靠接地选线装置进行判别是那里故障以尽快的消除故障。 10KV接地的接地电流只于对地电容有关系,与何处短路无关系
回复
18楼
允许运行不超过2小时,我国10KV供电系统中性点是不接地的,零序电流互感器会有输出,零序电流继电器会动作.
回复
19楼
母线、线路或是中性点这不都是10kv系统么?只要在这个系统里短路都是10kv短路!
按我国规程就是:允许运行不超过2个小时!这还有争议啊?
回复
20楼
对于中性点非直接接地系统,如果发生母线单相接地,是可以的
回复
21楼
在我国35kV及10kV电力系统中,变压器的中性点多采用非直接接地方式(为小接地电流系统),当线路发生单相接地故障时,故障电流的数值往往较负荷电流小的多,故障相电压降为零,非故障相电压升高为相电压的倍,但三相之间的线电压仍然保持对称,对供电负荷没有影响,因此规程允许继续运行1~2h。
回复