10kV母线单相接地,仍然可以运行1~2小时么?
fox_915
fox_915 Lv.2
2007年04月17日 17:32:57
来自于继电保护
只看楼主

我的理解是,因为母线距离比较近,当发生母线单相接地时,会很容易拉弧引起相间短路,此时主变10kV开关跳闸。所以几乎不存在还可以运行1~2小时的情况是这样么?如果是开闭所的话,母线接地,就跳掉总路进线

我的理解是,因为母线距离比较近,当发生母线单相接地时,会很容易拉弧引起相间短路,此时主变10kV开关跳闸。
所以几乎不存在还可以运行1~2小时的情况

是这样么?

如果是开闭所的话,母线接地,就跳掉总路进线
免费打赏
qfs-135
2007年11月01日 17:55:22
22楼
由于在中性点不接地或中性点间接接地系统中的设备,都是按全绝缘的要求来设计的,使其在发生单相接地故障时,虽然非故障相相电压升高(如果是金属性单相接地,非故障相相电压为线电压) 仍能保持原来的绝缘性运行
回复
zyz8438
2007年11月04日 09:47:39
23楼
主要看你们10kV中性点采用的是什么接地方式!我国10kV系统一般采用非直接接地系统(包括不接地、经消弧线圈接地、经电阻接地等方式)。
当系统为完全不接地系统或经消弧线圈接地时,系统单相接地(包括母线单相接地)时,再没有引起事故扩大(即引起相间短路)的情况下,是允许运行2个小时的。
但系统为电阻接地时,特别是经小电阻接地时,系统单相接地电流较大,且运用该接地方式的系统一般为电缆供电系统,单相接地一般为永久性接地故障,一般要求保护动作后跳开开关。
回复
cuizm123456
2007年11月04日 22:46:03
24楼
高压一点接地可以短时间运行查找原因,如两点接地必须停车断电。
回复

相关推荐

APP内打开