[推荐]限流电抗器节能方法
zab
zab Lv.2
2004年07月02日 15:04:39
来自于变压器
只看楼主

大容量高速开关FSR――开断电流160KA、3ms开断,专利产品西高所鉴定。1、限流电抗器的作用  在发生故障时,增加线路的短路阻抗,限制线路故障时的短路电流,减小电压的波及范围,提高变电所母线遭短路时的电压。  限流电抗器能耗巨大,吞噬企业大量的利润,其仅仅在短路发生时起作用,人们不得不忍受损失巨大电能以满足电力运行的要求。2、限流电抗器节能方法  我公司的专利产品――大容量高速开关FSR,开断容量可达160KA、3ms开断,为限流电抗器节能提供了有效的方法。

大容量高速开关FSR――开断电流160KA、3ms开断,专利产品西高所鉴定。
1、限流电抗器的作用
  在发生故障时,增加线路的短路阻抗,限制线路故障时的短路电流,减小电压的波及范围,提高变电所母线遭短路时的电压。
  限流电抗器能耗巨大,吞噬企业大量的利润,其仅仅在短路发生时起作用,人们不得不忍受损失巨大电能以满足电力运行的要求。
2、限流电抗器节能方法
  我公司的专利产品――大容量高速开关FSR,开断容量可达160KA、3ms开断,为限流电抗器节能提供了有效的方法。
  将FSR与限流电抗器并联,将限流电抗器短接,在发生短路故障电流超过设定值时,FSR在3ms开断将限流电抗器投入,来达到限制线路故障时的短路电流。不仅节约大量的电能;并且可以选择更高电抗率的限流电抗器,来满足电力运行的要求。
3、限流电抗器耗能计算
  经验估算法(年按8000小时计算)
(铜耗+三相通过容量×电抗率×10%)×8000小时
对于型号为XKGKL-6-1000-10,额定电压:6KV,铜耗:8.9KW,三相通过容量:3×5773.5Kvar,电抗率:10%,计算如下:
(8.9KW+3×5773.5Kvar×10%×10%)×8000=1599360 KWh
  电费按照0.50元/KWh,年耗电费:79.97万元。
  实际测量法
测量电抗器平均压降U、平均通过电流I和平均相位,计算公式:
U×I×COSΦ
4、限流电抗器其他危害
  产生的强大电磁场,危害周围工作人员的健康。
  产生的强大电磁场使建筑的钢筋发热,降低钢筋强度。
  恶化功率因数,增加无功补偿负担。
  干扰其他电子设备。
我公司网页 http://www.kailikeji.com/prod.asp邮箱: ZABSMJ@HOTMAIL.COM