框架结构计算的配筋太大
kzl479479
kzl479479 Lv.3
2007年04月17日 11:37:31
只看楼主

我是个新手,才做结构设计的,现在遇到了一个问题:我做的是一个三层的框架,基础埋深很大,要2.5米,采用的独立基础,我想把基础拉梁放在正负零的位置,这样在PKPM中建模就要把基础拉梁当作一层框架粮进行整体计算,楼板为0,定义弹性楼板,最后采用总刚的计算方法。但我计算出来的柱子的配筋太大,不知道怎么会事,是那个地方出现问题了?请前辈赐教!

我是个新手,才做结构设计的,现在遇到了一个问题:我做的是一个三层的框架,基础埋深很大,要2.5米,采用的独立基础,我想把基础拉梁放在正负零的位置,这样在PKPM中建模就要把基础拉梁当作一层框架粮进行整体计算,楼板为0,定义弹性楼板,最后采用总刚的计算方法。
但我计算出来的柱子的配筋太大,不知道怎么会事,是那个地方出现问题了?
请前辈赐教!
免费打赏
forfroget
2007年04月24日 08:17:58
12楼
关键是抗震等级

还有,没必要把基础梁建上模,基础梁和框架梁根本就是2个概念!
回复
kzl479479
2007年04月24日 09:02:04
13楼
非常感谢各位前辈的指点,使我收益匪浅.
我刚开始做错误肯定很多谢谢各位的指正.
回复
karl_hj
2007年04月24日 11:38:47
14楼
基础超深了,就用墩基础啊,不用单独建一层地下室模型,而且拉梁也没必要用,浅基础拉梁基本没什么作用。
回复
lchmin0521
2007年04月24日 15:10:58
15楼
我看了,
风压为什么那么大,请仔细察看荷载规范,一般为0.55
计算时柱采用双偏压计算,
中梁刚度放大系数为1.8,边梁为1.4,
也可以采用SAT-8计算,结果会好的
回复
wengqinbs
2007年04月24日 15:38:14
16楼
主框架梁300X400太小,取300X600与其他一致就好.
回复
lchmin0521
2007年04月24日 15:39:28
17楼
我调整后的模型,仅供参考,
用SAT-8计算结构感觉较为合理
回复
kzl479479
2007年04月24日 15:52:02
18楼
谢谢大家的关注,我发现了错误.我把基本风压取错了,应该是0.35输成3.5了
回复
jasonlee131
2007年04月24日 17:44:10
19楼


呵呵!我曾经也犯过这种错,当时抓破头皮都找不到原因。
回复
levishe1101
2007年04月25日 01:49:51
20楼
呵呵
回复
andywei999
2007年04月25日 09:02:20
21楼
你们都会呀,我刚开始学习这个软件,都不知道从哪里下手,好郁闷。如果谁有好的资料给哥们我看看,电子邮箱:df0322@sohu.com 谢谢各位哥们