1.最近在工地上遇见点难题特来请教(1)挖土过程中发现此区域泥土中的含水量过多,我方想在周边修一条明沟,请问在基础筏板内能修排水沟吗,有没有专项的施工做法。谢谢
1.最近在工地上遇见点难题特来请教
(1)挖土过程中发现此区域泥土中的含水量过多,我方想在周边修一条明沟,请问在基础筏板内能修排水沟吗,有没有专项的施工做法。谢谢
2楼
像这样的降水,地勘报告有没有说明水位线???
如果水位线且水量大,开挖前就应该打降水井。。。现在采取挖沟排水,,对筏板施工不便啊
随时可能边挖边垮,今天水排了,,明天又渗出来了,,,垫层都没法浇筑,更不用说验槽了
回复
3楼
我们这边8口井,都抽了半年了,24小时不停。。。直到主体荷载加载完毕。。。。。
回复
4楼
应该要设置降水井,相对应的配置观测井观察降水情况,难道你们那前期地勘报告出来后,设计方面没有具体的降水措施吗?
回复
5楼
难道用明沟配合泵送抽水么? 这样做那你底板施工的时候怎么办? 水位降不下去,碰上雨季,那你地下室底板施工简直就是场灾难。
回复
6楼
应该先把水降下去,待主体施工完后,设渗井,,明沟设在筏板上不好
回复
7楼
筏板内修水沟没有听说过
回复
8楼
可以做盲沟撒
回复
9楼
楼主的应该是在筏板基础范围内能不能做排水沟,这样做不可以,这样会破坏持力层,建议放大工作面在筏板基础范围外做排水沟,没具体做法有坡度能排水就可以
回复
10楼
挖到设计标高,在筏板周边做盲沟。再设置几个积水坑,以便抽水。
做盲沟的目的是具能排水,又能保护持力层边缘不受扰动。
回复
11楼
可以采用排水沟和集水井相结合。在基坑四周砌筑300×300排水沟,在基坑四角及每隔30m设置一个集水井。基坑内的明水通过在坡脚四周设置的排水沟排入集水井,然后由水泵及时抽掉。
(1)排水沟边缘距坡脚距离0.3m,排水沟底面比基底面低0.3m。
(2)集水井距离建筑基础边净距0.4m,集水井底面比排水沟底面低0.5m以上。
回复