0.4/10KV升压变压器能不能直接作为10/0.4KV降压变压器使用?
变压器可以逆向运行。
但升压变压器与降压变压器的变比略有不同,逆向运行可能使二次电压偏低,如通过调整分接开关能够满足使用要求,就可以使用。
另外,变压器本身的激磁功率由其一次线圈提供,所以按0.4/10kv升压变压器设计的10kv侧线圈的截面可能略小点,不过这影响很小,可忽略不计。