请教大家一个无功补偿问题
wjt9925
wjt9925 Lv.2
2007年04月16日 21:33:24
只看楼主

我厂的自动无功补偿柜,打在自动上补偿控制器显示0.72,电容没有投入工作。手动能升到0.97,电容工作指示灯有工作显示。这种现象是不是无功补偿控制器有故障了?还是有其他故障

我厂的自动无功补偿柜,打在自动上补偿控制器显示0.72,电容没有投入工作。手动能升到0.97,电容工作指示灯有工作显示。这种现象是不是无功补偿控制器有故障了?还是有其他故障
免费打赏
yihao7081
2007年04月17日 09:36:07
2楼
检查一下电压、电流的相序是否正确,控制器参数设置是否正确
回复
扬州华锦电气
2007年04月17日 09:41:06
3楼
手动投入电容能显示到0.97的话说明取样没问题,主要检查控制参数的设置是否有问题。
回复
shenzhen_aut
2007年04月17日 12:21:40
4楼


同意楼上同行的看法,参数设置(切除点等等)可能有问题。请楼主检查工作参数。
楼主要注意的是:刚刚开始运行时,是否是正常的?
如果刚刚开始运行时正常,后来不正常,说明控制器质量有问题,常见情况是:抗干扰能力不行。控制器被干扰后,单片机的数据发生变化,自己改变了切除点参数等等。这在一些低价的无功补偿控制器中非常常见。
推荐网上的一篇资料:
用户设备主管必读:如何选择低压无功功率补偿装置.http://co.163.com/forum/content/224_558731_1.htm

技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的技术论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复
aplxz
2007年04月17日 14:54:44
5楼
采用小型断路器DZ47——接触器CJ19---控制策略好的控制器,有效防止投切震荡---足够的分级精度。以下控制器以投切延时作为积分时间来检测无功容量,可有效滤除信号波动带来的影响。如12路分级不够,可为你设计带485接口的控制器使回路数达到12*32=382路.此控制器成功应用于电焊网机负荷,其焊接周波数一般为1~7周波。因焊接设备一般为两相负荷,最好采用分相补偿。此控制器的投入灵敏度设置L-(3—99)的含义为:例L—5指的是当检测的感性无功达到15-(15/5)=12千乏时(15指的是当前欲投入组的电容器容量,5为设置的投入灵敏度值),则执行电容器组的投入动作,不难看出设置的值越小灵敏度越高,最小值为3;切除灵敏度设置C—(3-99)的含义为:例C—5指的是当检测的容性无功达到15-(15/5)=12千乏时(15指的是当前欲切除组的电容器容量,5为设置的切除灵敏度值),则执行电容器组的切除动作,不难看出设置的值越小灵敏度越高,最小值为3。另外其投切动作还决定于一个检测周期(设定的投切延时)中所得到的稳态、投入、切除的检测次数;选其中最大者判定。这种控制器的目标功率因数为1,只要你所选择的电容器合适或有足够的分级即可使补偿后的功率因数接近1。TEL:013473801185,0318-7524181-8926.
回复
chengni08
2007年04月18日 13:17:01
6楼
同意楼上同行的看法,参数设置可能有问题。请楼主检查工作参数。
还有一些低价的无功补偿控制器也存在不稳定的参数。
回复
mqx868
2007年04月18日 13:50:29
7楼
可能是参数的设置问题,请问楼主设定目标功率因数是多少啊?要么就是装置问题。
回复
zhaoyun434
2007年04月18日 15:29:04
8楼
1 接线多数情况是BC相电压、A相电流,
2 参数设制,
3 很大因素应该是控制器问题,单片机程序跑飞,抗干扰难做啊!!!!!!!
回复
luys668
2007年04月19日 02:32:25
9楼
楼上各位分析正确.很独到.建议楼主首先检查参数设置问题.
回复
yao163
2007年04月20日 20:51:54
10楼
检查无功补偿装置上的过压指示灯是否亮着。如果亮的话那就是过压,控制器当然不会自动投入工作。不知道我的判断是否正确。
回复
zgzb
2007年04月21日 02:00:18
11楼
依我见,根据楼主所述现象,应该有以下几种情况会导致此现象:
1. 如果所使用控制器是JKWL的,它的判据是无功电流和电压值,装置是据此来投切电容的。如果系统电压比较高,例如过压设定为460V,实际电压若超过此值,控制器则不会再投入电容,这是对电容的保护;
2.如果使用的控制器是JKW的,它的判据是无功需量,装置投入电容时,需要计算系统所需无功功率,若所需无功功率大于实际电容设定值,就会投入该组电容;如果设定电容值过大,而无功需量计算值偏小,系统就不再投入电容。此类控制器需要设定好投入门限、每路电容,才能使装置工作在最佳状态。
……
建议使用JKW系列控制器。

若仍有疑问,欢迎来电详谈。
新乡市中宝电气有限公司
XINXIANG STRONG POWER ELECTRIC CO.,LTD

地址:中国河南省新乡市宏力大道西段178号
ADD:NO.178, HONGLI WEST ROAD, XINXIANG CITY, HENAN PROVINCE, CHINA

刘小姐
TEL:13223767393 0373-5288129
FAX:0373-5288122
http://xxzbdq.cn.alibaba.com/
HTTP://www.zgzb.cn
E-mail:zgzb@zgzb.cn
QQ:651223943
贸易通ID:xxzbdq
MSN:loosefish1978@hotmail.com
SKYPE:loosefish
回复

相关推荐

APP内打开