变压器一、二次侧开关的选择?
sandra
sandra Lv.2
2004年07月01日 10:43:04
来自于变压器
只看楼主

变压器一、二次侧开关的选择?是选择隔离开关还是短路器,有什么区别?

变压器一、二次侧开关的选择?是选择隔离开关还是短路器,有什么区别?
免费打赏
黑客
2004年07月01日 10:52:00
2楼

断路器的情况就不说了,说说隔离开关的情况。

如果是车间变压器,可以在墙上装隔离开关,不过一般都用负荷开关。

见到过变压器(杆上315KVA)低压侧主开关采用隔离开关的(非负荷开关),而且是电业部门的作品。

看来是利用高压熔断器做低压引出线的保护了。

回复
stfhuxinyang0201
2007年05月15日 15:15:14
3楼
一般一次恻用负荷开关,二次恻用断路器
回复
linluobin
2007年09月12日 19:07:26
4楼
机动力发狂解落到家拉第三级领发觉到死啦;开发觉到死啦;可就分阿法律阿多了方将阿来访撒冷开放进来撒剑法
回复
dangerjj
2007年09月12日 22:51:13
5楼
如果是1000KVA以下的变压器,高压可以采用负荷开关+熔断器组的做法,但是更推荐做真空断路器。低压侧采用框架断路器。变压器一、二次侧不能只选择隔离开关,隔离开关不能分断故障电流。选择隔离开关应配合负荷开关或者断路器。