空调冷冻水泵设在屋顶时,系统压力为什么很小,
cxhxh8819
cxhxh8819 Lv.2
2007年04月16日 16:15:20
来自于中央空调
只看楼主

空调冷冻水泵设在屋顶时,系统压力为什么很小;同样的系统和水泵,水泵在楼下时系统压力为什么比在楼上高。是管路设计有问题吗?

空调冷冻水泵设在屋顶时,系统压力为什么很小;同样的系统和水泵,水泵在楼下时系统压力为什么比在楼上高。
是管路设计有问题吗?
免费打赏
张三
2007年04月16日 16:55:26
2楼

你的膨胀水箱设计水位距离你的水泵前定压点多高?你的水泵设计扬程多少?水泵运行扬程多少?
回复
cxhxh8819
2007年04月16日 17:07:19
3楼
空调冷冻水泵设计扬程多少35M,膨胀水箱设计水位距离水泵前定压点1.5m
回复
张三
2007年04月16日 17:23:45
4楼

空调冷冻水泵实际扬程呢?
回复
coolheating
2007年04月17日 10:11:29
5楼

系统有静压。
回复

相关推荐