[讨论]住宅小区供电方案
lengbing
lengbing Lv.9
2004年06月29日 22:46:49
只看楼主

现有建筑面积47万住宅小区,1/3为11层带跃层住宅,其余为多层住宅,公建包括步行商铺和一所学校及其他配套设施,小区消防给水集中临时高压,消防负荷及电梯,生活泵按二级负荷考虑,其余为三级负荷,估计总装机容量16000KVA以下,原初步设计为10kv电源(未说明是一路还是两路)穿过本小区,带8个附设在地下室的变电站,甲方觉得设在建筑内的干变造价太高,(其实在多层建筑地下层也可以用油变,只是要有防排挡油的措施,且初步设计者坚持用干变),要求改为在小区建筑外部设若干箱式变电站(数量也要求尽量少)。现委托我做设计,我的供电方案为1,10KV电源要求两路,每路3X240双根并联。2,箱变设10~15台,变压器容量为630KVA,或2x630KVA,分别采用一进,一馈,一配或两进,两馈,两配的方式,3,两路10KV电源根据我的箱变高压接线方式,在整个小区构成两断开环的供电臂,各带一半负荷。4,所有箱变高压无联络,低压设部分联络。

2004年07月09日 13:20:00
22楼

真真正正感受到自己真的很菜,

还没做过这么大的方案,

大致能看懂什么意思?可不知道具体都有什么优缺点

期盼帮主的大作,同时期盼更多的讨论!

最好有好心的人,总结一下。

把各种方案的大致造价也粗略估一下,让俺好好学习!

回复
mnjcomcn
2006年12月06日 00:20:05
23楼
回复
eyu1023
2006年12月06日 10:47:07
24楼
设开闭所变压器怎么办,楼主?你说的“采用一进,一馈,一配或两进,两馈,两配的方式”是指变压器的工作方式么?还有你说的“两断开环的供电臂”是指什么意思,是环网的术语么?
回复
yzacl
2007年06月13日 14:32:44
25楼
以下是引用why_cool在2004-07-09 13:20:00.0发表的内容:
真真正正感受到自己真的很菜,
还没做过这么大的方案,
大致能看懂什么意思?可不知道具体都有什么优缺点
期盼帮主的大作,同时期盼更多的讨论!
最好有好心的人,总结一下。
把各种方案的大致造价也粗略估一下,让俺好好学习!


有好多东西不知道是什么意思啊
什么环网式箱变啊,做几个环啊
请大师们教教啊
回复
amu236
2007年06月13日 14:49:28
26楼
项目施工没呀?要是北京的我给你们施工吧。

http://co.163.com/forum/content/227_528820_1.htm公司简介

http://co.163.com/forum/content/416_540675_1.htm公司业绩
回复
t800
2007年06月13日 16:46:26
27楼
不知道楼主的1号方案环网柜能否支持那么大(忘了,没有去查);供电局估计同意的可能性小;2号方案可行,说服甲方取一个建筑的地下室做开闭所;
另外那么久的帖子了,不知道楼主最后的结果是什么?可否告知
回复
cxpower163
2007年06月13日 19:53:57
28楼
建议:
在不同负荷中心设2-3个环网站,两路10KV电缆双环进线,箱变或者室变接于环网站内,这样供电可靠性比较高,也能解决二级负荷问题.
47万平方小区初步估算容量在24000KW左右,我们这里按照60W/平方估算.
回复
wangjinhai2007
2007年06月14日 12:58:36
29楼
设个开闭站比较好,我们有个小区不到20万平方,供电局就要求我们弄个开闭站。
回复
hubeixp
2007年06月14日 13:16:47
30楼
应设开闭站比较好
回复
hhj163
2007年06月14日 14:47:55
31楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》电气节能推荐住宅用电标准15~40w/m2或20~50VA/m2,北京市规定50VA/m2
回复