最近在做一个16万平米的住宅小区,和建设单位商定配电系统的形式是户外环网柜加户外箱变的形式,因为我们这边的供电部门对电源供电半径要求很严格,对于容积率比较低的小区,做集中变电所供电半径基本上不能满足要求。去年和同事合作,做完了一个25万平米的住宅区,供电系统是我完成的,那时候采用的也是户外环网柜加户外箱变的形式,共选用了23台户外箱变,六台户外环网柜,具体接线也是按当地供电部门要求,环网柜都是两进两出,每个出线串接两台箱变,其中前面哪台是环网型箱变,后面那台是终

最近在做一个16万平米的住宅小区,和建设单位商定配电系统的形式是户外环网柜加户外箱变的形式,因

为我们这边的供电部门对电源供电半径要求很严格,对于容积率比较低的小区,做集中变电所供电半径基

本上不能满足要求。去年和同事合作,做完了一个25万平米的住宅区,供电系统是我完成的,那时候采用

的也是户外环网柜加户外箱变的形式,共选用了23台户外箱变,六台户外环网柜,具体接线也是按当地供

电部门要求,环网柜都是两进两出,每个出线串接两台箱变,其中前面哪台是环网型箱变,后面那台是终

端型箱变。有机会我把图纸上传。去年还做了个合肥的小区供电系统,也是这么做的,报批也通过了。今年把小区供电方案也是这么做的,送去供电局报批,被打回来了,说今年新规定,已经不能用两台箱变串接的形式了,不知道那位大侠知道哪该怎么处理,是不是意味着环网柜的数量加班,或者选用四出线的环网柜啊?
免费打赏
qqqjjj
2005年05月18日 10:39:24
2楼
我们这边规定住宅100平米以下的每户按8KW设计,120以上的要三相近户,每户12KW,需要系数不管多少户,都不能低于0.6
回复
qqqjjj
2005年05月18日 10:42:35
3楼
我在南京的一家甲级设计院工作,毕业进设计院工作到现在13年了。刚加入这论坛不久,希望和大家交朋友,以后多交流啊!
回复
yi1
2005年05月18日 11:21:19
4楼
小中大,468KW,超过150平米,50W/平米
回复
大鼻山
2005年05月18日 12:26:21
5楼
主要还看地方规定吧。而且也要与时具进
回复
hhming
2005年08月01日 11:35:00
6楼

我也是南京甲级设计院的,92年毕业,可否聊聊!
回复
chounan1006
2006年04月19日 16:54:35
7楼
我刚参加工作,想请教以下双电源供电,在最末一级配电装置内自动切换该怎么理解
回复
chounan1006
2006年04月19日 16:57:48
8楼
低压配电一般不宜多于三级,我想请教以下,配电级数是怎么划分的?
回复
高级电工
2006年04月19日 17:06:43
9楼
25万平米的小区竟然用了23台箱变,厉害厉害,我们这边供电公司规定箱变内单台变压器容量不得大于630
回复
betty-shan
2006年04月20日 13:13:05
10楼
小区内排管、电缆沟横跨水沟时需做什么保护措施?
回复
yuanfen010
2006年04月20日 20:50:29
11楼
25万平米的小区竟然用了23台箱变,差不多1万平米一台了,是有点多。我们这里可以每个出线串接两台箱变