谈谈我以前做住宅小区的供电做法,和最近的烦恼
qqqjjj
qqqjjj Lv.2
2005年05月18日 10:35:48
只看楼主

最近在做一个16万平米的住宅小区,和建设单位商定配电系统的形式是户外环网柜加户外箱变的形式,因为我们这边的供电部门对电源供电半径要求很严格,对于容积率比较低的小区,做集中变电所供电半径基本上不能满足要求。去年和同事合作,做完了一个25万平米的住宅区,供电系统是我完成的,那时候采用的也是户外环网柜加户外箱变的形式,共选用了23台户外箱变,六台户外环网柜,具体接线也是按当地供电部门要求,环网柜都是两进两出,每个出线串接两台箱变,其中前面哪台是环网型箱变,后面那台是终

最近在做一个16万平米的住宅小区,和建设单位商定配电系统的形式是户外环网柜加户外箱变的形式,因

为我们这边的供电部门对电源供电半径要求很严格,对于容积率比较低的小区,做集中变电所供电半径基

本上不能满足要求。去年和同事合作,做完了一个25万平米的住宅区,供电系统是我完成的,那时候采用

的也是户外环网柜加户外箱变的形式,共选用了23台户外箱变,六台户外环网柜,具体接线也是按当地供

电部门要求,环网柜都是两进两出,每个出线串接两台箱变,其中前面哪台是环网型箱变,后面那台是终

端型箱变。有机会我把图纸上传。去年还做了个合肥的小区供电系统,也是这么做的,报批也通过了。今年把小区供电方案也是这么做的,送去供电局报批,被打回来了,说今年新规定,已经不能用两台箱变串接的形式了,不知道那位大侠知道哪该怎么处理,是不是意味着环网柜的数量加班,或者选用四出线的环网柜啊?
免费打赏
pannp9266
2006年04月21日 13:51:04
12楼


我是北京做工程的新手,92毕业的,以前在工厂做设备维护,半个废人了,可否随时请教
回复
wukang1970
2007年04月04日 09:54:48
13楼
合肥供电局霸道出了名,我在当地做了个25万平方米小区,供电局规划1.2万KVA.每户8KW,同时系数0.8,要求建三个变配电所,全部要求建在地面上.我做的高压系统全部不认,电费计量分类繁杂,给设计造成大麻烦