[讨论]住宅小区供电方案
lengbing
lengbing Lv.9
2004年06月29日 22:46:49
只看楼主

现有建筑面积47万住宅小区,1/3为11层带跃层住宅,其余为多层住宅,公建包括步行商铺和一所学校及其他配套设施,小区消防给水集中临时高压,消防负荷及电梯,生活泵按二级负荷考虑,其余为三级负荷,估计总装机容量16000KVA以下,原初步设计为10kv电源(未说明是一路还是两路)穿过本小区,带8个附设在地下室的变电站,甲方觉得设在建筑内的干变造价太高,(其实在多层建筑地下层也可以用油变,只是要有防排挡油的措施,且初步设计者坚持用干变),要求改为在小区建筑外部设若干箱式变电站(数量也要求尽量少)。现委托我做设计,我的供电方案为1,10KV电源要求两路,每路3X240双根并联。2,箱变设10~15台,变压器容量为630KVA,或2x630KVA,分别采用一进,一馈,一配或两进,两馈,两配的方式,3,两路10KV电源根据我的箱变高压接线方式,在整个小区构成两断开环的供电臂,各带一半负荷。4,所有箱变高压无联络,低压设部分联络。

2004年06月29日 22:51:00
2楼
还有一个方案:1,设小区开闭所一个,两进,六馈,母联分段运行,2,在小区设三个独立的环网供电,3,其他的同方案一。但该方案开闭所的位置需甲方留有。不知各位有什么建议。为盼。。。
回复
yongle
2004年06月30日 07:49:00
3楼

给帮主一个建议,还是用开闭所好!

回复
luozi8250
2004年06月30日 08:54:00
4楼

1、47万住宅小区,总装机容量16000KVA,是否有点大?

2、若估计总装机容量16000KVA左右,可以考虑开闭站。不过好象成本不小!

3、箱变是灵活,不过有容量限制!具体还是根据建筑规划确定!!

回复
vlsa
2004年06月30日 09:08:00
5楼
开闭所。
回复
专业电气人
2004年06月30日 09:15:00
6楼

应该设开闭站,不设供电局可能不同意。

回复
zhaokaikai
2004年06月30日 09:18:00
7楼

4,所有箱变高压无联络,低压设部分联络。

二级负荷供电如何保证呀。。是不是从两个不同的电源低压各引一路呀。。

容量差不多。。稍大。。系数可以再小一点。。13000~14000差不多了。。

如果供电可靠要求不高。。可用环网。。要是比较高。。比如住宅按高级住宅设计。。最好采用

开闭所放射式供电。。有条件再加一套微机保护。。

回复
robin-cf
2004年06月30日 09:39:00
8楼
支持室外箱变!树干式!好像现在的小区都是这样吧!
回复
lengbing
2004年06月30日 10:46:00
9楼
我也说总容量在16000KVA以下,最后估计定在12500左右,设开闭所在初步设计中没反应,甲方不愿设在建筑主体内,要找块300~500平方的面积另砌建筑很困难啊。我打算说服甲方,设单纯的开闭所(无变压器,呵呵,甲方怕用干变)。这样就可以设在建筑主体内了,又省地方。
回复
zhaokaikai
2004年06月30日 12:38:00
10楼
变电如何实现。。。用箱变??
回复
sandra
2004年06月30日 13:46:00
11楼
开闭所
回复

相关推荐