[讨论]住宅小区供电方案
lengbing
lengbing Lv.9
2004年06月29日 22:46:49
只看楼主

现有建筑面积47万住宅小区,1/3为11层带跃层住宅,其余为多层住宅,公建包括步行商铺和一所学校及其他配套设施,小区消防给水集中临时高压,消防负荷及电梯,生活泵按二级负荷考虑,其余为三级负荷,估计总装机容量16000KVA以下,原初步设计为10kv电源(未说明是一路还是两路)穿过本小区,带8个附设在地下室的变电站,甲方觉得设在建筑内的干变造价太高,(其实在多层建筑地下层也可以用油变,只是要有防排挡油的措施,且初步设计者坚持用干变),要求改为在小区建筑外部设若干箱式变电站(数量也要求尽量少)。现委托我做设计,我的供电方案为1,10KV电源要求两路,每路3X240双根并联。2,箱变设10~15台,变压器容量为630KVA,或2x630KVA,分别采用一进,一馈,一配或两进,两馈,两配的方式,3,两路10KV电源根据我的箱变高压接线方式,在整个小区构成两断开环的供电臂,各带一半负荷。4,所有箱变高压无联络,低压设部分联络。

2004年06月30日 15:10:00
12楼

哎,好多我都看不懂,还需要好好学习啊~~~

回复
lengbing
2004年06月30日 17:42:00
13楼
其实也不一定要开闭所的。看供电局的意思。
回复
minch
2004年06月30日 21:34:00
14楼
以下是引用lengbing在2004-6-30 10:46:00的发言:
我也说总容量在16000KVA以下,最后估计定在12500左右,设开闭所在初步设计中没反应,甲方不愿设在建筑主体内,要找块300~500平方的面积另砌建筑很困难啊。我打算说服甲方,设单纯的开闭所(无变压器,呵呵,甲方怕用干变)。这样就可以设在建筑主体内了,又省地方。

300-500平方这么大的地方要放什么设备阿,除了高压柜还有什么呢?什么叫单纯的开闭所阿,看你的意思好像可以把变压器放里面。我觉得用开闭所较好,设在建筑主体内,二进,至于几出,要看箱变的数量和安装位置了。

回复
yant
2004年07月01日 08:15:00
15楼

这么大容量,供电局肯定要让上开闭所

呵呵,反正建设单位出钱

回复
黑客
2004年07月01日 08:55:00
16楼

1、如果第一种办法电业局认可,那最省钱。

2、第2种方法不错,个人觉得最多设两个环甚至一个就可以了,用环网式箱变站,一进,2T,一出;

3、低压部分不做联络,在箱变里低压做联络的方案倒是见过,但是没见用过,而且做联络后变压器的容量按照N-1原则配置,所以由于备用容量的存在,提高了变压器的容量。

总体看第二种方案无可挑剔,建议帮主选用。

回复
linqinggl
2004年07月01日 18:49:00
17楼

如此大的容量是否35KV供配电较合理,A;10/0.4KV;

B:35/0.4KV

C:35/10/0.4KV

回复
lengbing
2004年07月01日 21:34:00
18楼
以下是引用黑客在2004-7-1 8:55:00的发言:

关于你的N-1备用容量,我有另外的看法,我认为只需备用二级负荷的容量就可以了,三级负荷回路设失压脱扣。另外,一个环的开闭所,还不如直接做到箱变里,就如我所说的两进两出两馈(把两路电源都做进一台箱变里)。我偏向设两个环的开闭所。
回复
lengbing
2004年07月01日 21:39:00
19楼
我做好以后会上传图纸供大家批评指正。
回复
周波@dq
2004年07月09日 00:03:00
20楼

开闭所比较恰当!等你图纸!

来此学习,望各位大虾不吝赐教!

回复
randyzy
2004年07月09日 12:53:00
21楼
以下是引用周波在2004-7-9 0:03:00的发言:

开闭所比较恰当!等你图纸!


来此学习,望各位大虾不吝赐教!



你是我的同事周波吗?我看这么大的容量的用35KV的哦!
回复