现有建筑面积47万住宅小区,1/3为11层带跃层住宅,其余为多层住宅,公建包括步行商铺和一所学校及其他配套设施,小区消防给水集中临时高压,消防负荷及电梯,生活泵按二级负荷考虑,其余为三级负荷,估计总装机容量16000KVA以下,原初步设计为10kv电源(未说明是一路还是两路)穿过本小区,带8个附设在地下室的变电站,甲方觉得设在建筑内的干变造价太高,(其实在多层建筑地下层也可以用油变,只是要有防排挡油的措施,且初步设计者坚持用干变),要求改为在小区建筑外部设若干箱式变电站(数量也要求尽量少)。现委托我做设计,我的供电方案为1,10KV电源要求两路,每路3X240双根并联。2,箱变设10~15台,变压器容量为630KVA,或2x630KVA,分别采用一进,一馈,一配或两进,两馈,两配的方式,3,两路10KV电源根据我的箱变高压接线方式,在整个小区构成两断开环的供电臂,各带一半负荷。4,所有箱变高压无联络,低压设部分联络。
1,设小区开闭所一个,两进,六馈,母联分段运行,2,在小区设三个独立的环网供电,
设小区开闭所是比较好
回复
33楼
应该先与当地供电局沟通,兔得以后返工,现在很多城市变配电室、所、站。都得由供电部门设计,所以没必要揽此工作量,向供电局提供小区总图就可以了。供电局要设开闭所,则甲方也无法反对。
回复
34楼
容量已很大了,肯定要设开闭所,进来两路10KV高压侧联络,暗备用的方式.二级负荷应该都是专变负荷,专变放射式供电,专变低压侧再联络.公变环网供电,一般不要环的变压器台数大于5台,多环几个.希望和楼主商讨.
我现在手上做的一个工程供电容量也很大,现正在做施工图,一起100万方的工业园,一期30万方,一期变压器安装容量达24000KVA,(变压器数量快要30台了)也是基本都采用了箱变(工业生产厂房采用的室内变配电所,软件开发、办公等为箱变),但基本都是三级负荷,采用了两路10KV进线,各带一半负荷容量,设开笔所一座,对变压器环式供电,一条电缆环三台,(但不是环网),两路10KV不联络,因为两路10KV的容量已经受不起联络了,10KV侧电流已很大,备用不起.
少量的二级负荷采用了一台发电机,也请这里的高手跟我出出注意......
回复
35楼
哎,好多我都看不懂,还需要好好学习啊~~~
咱是井底蛙呀,要多长点风识
回复
36楼
学习中........
回复
37楼
应该设一个开闭所,不然供电局肯定不同意的。
回复
38楼
经验少,来学习一下,好多都看不懂,请问一下有没相关规范手册可以让我们学习一下
回复
39楼
武汉这边肯定要设开闭所,都是供电设计院设计的。这么大的小区肯定也有人防地下室,把配电室和开闭所都设在地下室就可以了,牺牲几个车位嘛。现在的小区箱变投诉越来越多,少用箱变。
回复
40楼
小弟现在也在做一个50几万平米的小区,设计已经考虑了开闭所,不知小区内应设几个配电室为宜,自备发电机组是否可以不设,请各位大侠指点一下,能提供初步方案那更是不胜感激!!!希望大家多发表意见....
回复
41楼
如容量在13000KVA左右,成都可以从变电站直供,也可能要求设开关站(在高配前面)..
但必须设高配,出线采用放射式供电比较多,也可以结合环网方式.
回复