无负压给水系统该怎样做才合理(急!急!)
wanr-8211
wanr-8211 Lv.2
2007年04月16日 13:34:08
只看楼主

本工程32层,1至32均为住宅,设计时遇到新的问题,低区1~13层由市政水源直接供水(市政压力0.63Mpa)高区甲方考虑采用无负压设备供水,由于在本区还没有该设备的使用,故无参考的工程实例,请有经验的提供一下看法和设计中涉及的相关参数。

本工程32层,1至32均为住宅,设计时遇到新的问题,低区1~13层由市政水源直接供水(市政压力0.63Mpa)高区甲方考虑采用无负压设备供水,由于在本区还没有该设备的使用,故无参考的工程实例,请有经验的提供一下看法和设计中涉及的相关参数。
wanr-8211
2007年04月16日 13:44:59
2楼
大家给点看法啊,
回复
wanr-8211
2007年04月16日 13:45:29
3楼
大家给点看法啊
回复
viprott
2007年04月16日 18:47:08
4楼
无负压变频供水
回复
hjj
2007年04月18日 16:07:25
5楼
无负压设备的扬程要减去市政压力,按0.8MPa选取设备就可以了。
回复