救命!防烟分区跨越防火分区的问题?(前辈帮忙啊)
zhangtao66_1981
2007年04月15日 21:54:24
来自于通风排烟
只看楼主

(是一个多层商场)1.如果一套排烟系统在两个防火分区都设有排烟口,负责两个防火分区的排烟,排烟量是按两个防火分区中所划分的最大一个防烟分区面积计算的,这种情况属不属于防烟分区跨越防火分区呢?2.可不可以两个防火分区用一个送风系统,即一个送风管在每个防火分区都有送风口呢?这有没有违反防烟分区跨越防火分区这条呢?谢谢好心人了!!!

(是一个多层商场)

1.如果一套排烟系统在两个防火分区都设有排烟口,负责两个防火分区的排烟,排烟量是按两个防火分区中所划分的最大一个防烟分区面积计算的,这种情况属不属于防烟分区跨越防火分区呢?
2.可不可以两个防火分区用一个送风系统,即一个送风管在每个防火分区都有送风口呢?这有没有违反防烟分区跨越防火分区这条呢?
谢谢好心人了!!!
免费打赏
hhbox
2007年04月16日 22:27:30
12楼
防烟分区是在防火分区内划分的,所以防烟分区不能跨越防火分区。

楼主的描述中防烟分区和防火分区是一样大,只是排烟系统担负多个防烟分区的排烟而已。就和内走道排烟口一样,每个走道实际就是一个防烟分区。按排除的主要是火灾初期的烟气以及一次火灾考虑,实际排烟系统应该在30分钟内主要负担一个防火分区内的排烟,而且烟气比空气轻,向上流动,采用竖向排烟系统是比较合理。横向可能会把烟气引入相邻防火分区,破坏了它的防火防烟的完整性。实际设计中不应采用。规范虽然只对通风,空调系统在这方面做了严格规定,实际消防的原理是一样的!

商场补风地上部分可以自然补风的,而且一般都利用排烟系统兼平时排风或过渡季节通风,建议参考《百货商场空调设计》一书。
回复
zhangtao66_1981
2007年04月16日 23:15:03
13楼
防烟分区和防火分区不是一样大的,每一个防火分区里分了几个防烟分区,一套排烟系统负责了两个防火分区里所有的防烟分区.这样做应该没什么问题吧.
回复
hhbox
2007年04月17日 09:11:25
14楼
竖向没有问题,规范没有明确规定时还是参照[通风和空气调节]这一节的要求,不要做横向跨越防火分区的!

高规205页的排烟系统示意图就是一个类似的商场排烟的系统图,参考一下可能会有帮助!
回复
tanghuaping
2007年04月18日 09:44:55
15楼


所以感觉防烟分区不可能跨越防火分区!正确否???
回复
gaoshang2324
2007年04月18日 19:48:48
16楼
排烟那么做好像可以,

新风好像不行吧,
新风只能跨越防火分区,不能共用

回复
sunyuanwei
2007年04月19日 21:20:56
17楼
个人理解
不会两个防火分区同时着火
按风量大的那个系统就行
回复
cosine_yu
2007年04月23日 10:42:21
18楼


新风不能共用??哪有条文??请教中......
回复
hjfeng0906
2007年04月23日 12:39:07
19楼


通风系统不能负担两个防火分区,这你还要请教?
回复
gaoshang2324
2007年04月30日 19:40:47
20楼

我觉得新风肯定是不行的,不是提倡不提倡的问题
排烟么
我在一本参考资料的图上看到过 一个系统承担了两个防火分区
我当时认为资料弄错了
回复
waj
2007年05月07日 11:38:28
21楼
一并回复以上楼友的问题:1.不属于防烟分区跨越防火分区,防烟分区是由暖通专业来定的,防烟分区是在一个防火分区区域内再分若干更小(或等同防火分区大小)的防烟分区.防烟分区一般不会跨越防火分区,除非你想自己找麻烦.2.一套防排烟系统(风机及主干管)可负担两个以上的排烟分区的排烟任务,不管它是否跨越防火分区.区别主要在于一个防火分区内的不同防烟分区主次风管可共用,而跨越防火分区的不同防烟分区次干管必须在主干管上分开(与主干管并联),且在跨越防火分区处还要设280度排烟防火阀.
回复

相关推荐

APP内打开