救命!防烟分区跨越防火分区的问题?(前辈帮忙啊)
zhangtao66_1981
2007年04月15日 21:54:24
来自于通风排烟
只看楼主

(是一个多层商场)1.如果一套排烟系统在两个防火分区都设有排烟口,负责两个防火分区的排烟,排烟量是按两个防火分区中所划分的最大一个防烟分区面积计算的,这种情况属不属于防烟分区跨越防火分区呢?2.可不可以两个防火分区用一个送风系统,即一个送风管在每个防火分区都有送风口呢?这有没有违反防烟分区跨越防火分区这条呢?谢谢好心人了!!!

(是一个多层商场)

1.如果一套排烟系统在两个防火分区都设有排烟口,负责两个防火分区的排烟,排烟量是按两个防火分区中所划分的最大一个防烟分区面积计算的,这种情况属不属于防烟分区跨越防火分区呢?
2.可不可以两个防火分区用一个送风系统,即一个送风管在每个防火分区都有送风口呢?这有没有违反防烟分区跨越防火分区这条呢?
谢谢好心人了!!!
免费打赏
cosine_yu
2007年04月16日 10:10:50
2楼
我不是前辈,也是菜鸟
9.4.3.1横向宜按防火分区设置,
.2竖向穿越防火分区,垂直排烟管道宜设置在管井内
你没有说清楚你的是横向合用一个还是竖向,但是竖向肯定不可以合用的。横向是“宜”,也是可以的,我觉得计算排烟量的方法应该是对的,没有违反防烟分区跨越防火分区这条,这条建筑给我们分好的,宜是说一个放烟分区不应该在两个不同的防火分区里面
个人理解
回复
toplhc
2007年04月16日 11:46:37
3楼


排烟系统最好别跨越防火分区,一定要这样也行,在穿越防火分区处设280度排烟防火阀

另外,再在主管上对各防火分区拉支管
回复
toplhc
2007年04月16日 12:52:01
4楼


也是不提倡的。这样做需要在穿越防火分区处设排烟防火阀,各防火分区拉支管,设风口
回复
zhangtao66_1981
2007年04月16日 12:57:26
5楼
如果这样的话,防烟分区跨越防火分区这句话该怎样理解呢,什么情况下属于防烟分区跨越了防火分区,
谢谢赐教!
回复
zhangtao66_1981
2007年04月16日 13:14:56
6楼
这是一个地下一层商场,我在地下一层设防排烟,其余各层自然排烟.
回复
zhangtao66_1981
2007年04月16日 13:21:23
7楼
实在是没有办法,建筑上提供的风井很有限,只能两个防火分区用一套排烟系统,现在就是不知道有没有违反规范(防烟分区跨越防火分区这条),还有就是这条规范该怎样理解呢,什么情况下是防烟分区跨越了防火分区?
回复
tanghuaping
2007年04月16日 13:31:27
8楼


确实是个问题,不大好理解!!!知其然不知所以然!!!
回复
toplhc
2007年04月16日 14:17:59
9楼
“防烟分区跨越防火分区”的意思是你把不同防火分区内的区域作为一个防烟分区。

你这属于多个防火分区共用一套排烟系统,跟“防烟分区跨越防火分区”不是什么直接的关系

不提倡这样做,受建筑条件限制就按上面说的办

回复
zhangtao66_1981
2007年04月16日 18:41:46
10楼
谢谢版主,虚心向你学习.
回复
tanghuaping
2007年04月16日 20:17:42
11楼


我有个疑问啊:要怎么样才能让防烟分区跨越防火分区呢?因为防火分区都会有防火眷帘隔开或是不在同一层,我的理解是不是“防烟分区不能跨越防火分区”只在计算各防烟分区的排烟量的时候不能跨越.
回复