救命!防烟分区跨越防火分区的问题?(前辈帮忙啊)
zhangtao66_1981
2007年04月15日 21:54:24
来自于通风排烟
只看楼主

(是一个多层商场)1.如果一套排烟系统在两个防火分区都设有排烟口,负责两个防火分区的排烟,排烟量是按两个防火分区中所划分的最大一个防烟分区面积计算的,这种情况属不属于防烟分区跨越防火分区呢?2.可不可以两个防火分区用一个送风系统,即一个送风管在每个防火分区都有送风口呢?这有没有违反防烟分区跨越防火分区这条呢?谢谢好心人了!!!

(是一个多层商场)

1.如果一套排烟系统在两个防火分区都设有排烟口,负责两个防火分区的排烟,排烟量是按两个防火分区中所划分的最大一个防烟分区面积计算的,这种情况属不属于防烟分区跨越防火分区呢?
2.可不可以两个防火分区用一个送风系统,即一个送风管在每个防火分区都有送风口呢?这有没有违反防烟分区跨越防火分区这条呢?
谢谢好心人了!!!
免费打赏
youwei_hi
2007年05月08日 09:22:13
22楼
支持21楼的说法,补风系统同排烟系统敷设方法.
回复
superzhu0718
2007年05月08日 16:40:53
23楼
1.据楼主所述的情况,已经造成防烟分区跨越防火分区,这是法规上明确禁止的(见高规)
2.不可以共设一套系统,每个防火分区要有独立的一套排烟系统
回复
guiguidemm
2007年05月15日 16:30:59
24楼
个人理解这样才算跨越防火分区
回复