嵌岩桩设计
yttaosha
yttaosha Lv.2
2007年04月15日 13:27:31
只看楼主

咨询一下  本人在一个桥梁设计时 地质描述为弱风化炭质页岩  较破碎 易碎  推荐承载力只有500KPA(相对保守)  而实验提供的单轴抗压强度为15-25MPA  当时计算考虑只要单轴抗压强度有5MPA就能满足桩顶力  该桥桩顶9000KN的力 直径2米,  最后按嵌岩石桩设计 嵌岩深度6-7米,由于上层覆盖层,桩总长12-15米, 不知道该桩是否合理.看地质描述看似乎地质很差,但抗压强度确足够按嵌岩桩计算,特请教您.另外 这样的情况一般该按摩擦还是嵌岩桩计算?这种岩石一般情况下的单轴抗压强度有多少?进行嵌岩桩计算时候的岩石单轴抗压强度取值是否是抗压强度实验的数值? 麻烦你给予回答  谢谢

咨询一下  本人在一个桥梁设计时 地质描述为弱风化炭质页岩  较破碎 易碎  推荐承载力只有500KPA(相对保守)  而实验提供的单轴抗压强度为15-25MPA  当时计算考虑只要单轴抗压强度有5MPA就能满足桩顶力  该桥桩顶9000KN的力 直径2米,  最后按嵌岩石桩设计 嵌岩深度6-7米,由于上层覆盖层,桩总长12-15米, 不知道该桩是否合理.看地质描述看似乎地质很差,但抗压强度确足够按嵌岩桩计算,特请教您.另外 这样的情况一般该按摩擦还是嵌岩桩计算?这种岩石一般情况下的单轴抗压强度有多少?进行嵌岩桩计算时候的岩石单轴抗压强度取值是否是抗压强度实验的数值? 麻烦你给予回答  谢谢
免费打赏
shishaokan
2009年05月31日 01:07:24
2楼
嵌岩桩与端承桩的区别是什么啊,嵌岩桩的计算路桥与房建的区别很大啊