消防设计的一个问题?
vlsa
vlsa Lv.7
2004年06月28日 09:46:21
来自于防雷减灾
只看楼主

请问大家消防设计时屋顶试验消火栓是否设置消防泵的启动线吗?

请问大家消防设计时屋顶试验消火栓是否设置消防泵的启动线吗?
ttt001
2004年06月28日 09:57:00
2楼
消火栓内设置启动消防泵的按钮是最常规的方式。
回复
vlsa
2004年06月28日 10:00:00
3楼

大师.我指的是屋顶试验消火栓是否也设置消防泵的启动线?

回复
大胡子
2004年06月28日 10:04:00
4楼
理论上可以不设。
回复
专业电气人
2004年06月28日 10:39:00
5楼
对,不用设。
回复
zhoushu8
2004年06月28日 11:56:00
6楼

我有时设但也经常没设,没设时也没有人批评。我还是觉得设了好,理由是它是实验用的,那么就应该具有所有的功能,包括启泵,才能检验水泵工作的有效性。

回复
reddy
2004年06月28日 14:16:00
7楼
我认为不设,因为试验消火栓是用来放水的。
回复

相关推荐