现有一栋电子厂房要改造,共4层,层高5米多,单层建筑面积3000平米,只改造二三层,改造面积6000平米,使用功能未变,原分体空调改为中央空调系统(系统为风机盘管系统,非风管),是否需要设置自喷系统呢?

现有一栋电子厂房要改造,共4层,层高5米多,单层建筑面积3000平米,只改造二三层,改造面积6000平米,使用功能未变,原分体空调改为中央空调系统(系统为风机盘管系统,非风管),是否需要设置自喷系统呢?
sunhappy1
2007年04月14日 20:44:06
2楼
按<建规>8.5.1.1似乎肯定是要做的.但是人家只是改造一下地面和窗户,增加吊顶,改造一下空调,这样非要给他们增加自喷似乎说不过去啊;但如果不做的话,他们去消防报批时候不过怎么办?
请教一下大家一般做改造项目的时候都怎么考虑的呢?改哪儿做哪儿吗?
回复
wanan119
2007年04月15日 12:32:56
3楼
按照新规,,强制必须安装自动喷淋,,,风管没关系

8.5 自动灭火系统的设置场所
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房;
2 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
3 特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
4 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;
5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等;
6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);
7 藏书量超过50万册的图书馆。
回复
yanglan
2007年04月15日 16:19:35
4楼
要设的
回复
sunhappy1
2007年04月15日 17:36:18
5楼
谢谢上面两位水友的 解答。我也是倾向于要设,只是这是一改造项目,而且只是改造其中的一部分,而且预算有限,我们是总包的。负责人说了要控制造价,关键是改造的时候不能影响正常的生产,就是说要一边改造一边生产,这样的话做起来很麻烦;能减少的系统要尽可能的减少,这样一方面可以降低成本,也可以加快工期。工期和成本甲方控制的比较死。
咳,左右为难啊
回复
wanan119
2007年04月24日 18:13:52
6楼
你不申报消防,就不要搞,,你要申报消防就必须要设置喷淋,强制规定
回复
gpechj02
2007年04月24日 18:26:49
7楼
新建的、改造的、扩建的项目均要遵守新的规范。这一点规范已经很明确。
回复
cjt1888
2007年04月25日 13:07:12
8楼
楼主的是电子厂房,能用喷淋系统吗?我想还是考虑一下气体灭火吧?如有需要请系统QQ78710056
回复
jianyh
2007年04月25日 14:07:13
9楼
去年做了几个电子厂房改造都要设喷淋的,
回复
jlzhangch
2008年05月17日 21:35:38
10楼
要设自动喷洒!
回复
zhangping_ln01
2008年05月19日 21:29:51
11楼
新规范,每座占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房都应设置喷淋,必须的。不设就是犯法