菜鸟请教关于空调电源线的问题
czhjgyy
czhjgyy Lv.2
2007年04月14日 17:58:45
只看楼主

最近公司办公楼装修,我不懂电,结果领导叫我监督这个事情.10台1.5P的空调,走单独回路,用一根单独的6平方的电源线够么?还有如果够,空气开关该什么型号的?请各位帮忙解答啊,万分感谢

最近公司办公楼装修,我不懂电,结果领导叫我监督这个事情.10台1.5P的空调,走单独回路,用一根单独的6平方的电源线够么?还有如果够,空气开关该什么型号的?请各位帮忙解答啊,万分感谢
gdx8785
2007年04月14日 18:43:10
2楼
一台空调一个供电回路,每一回路都是:2.5的线,16A的断路器
回复
lch999
2007年04月15日 13:51:18
3楼
建议二台空调一个回路,4平方线,20A开关
回复

相关推荐

APP内打开