新人求助,空调切断电源后内部有响声
smsjhvac
smsjhvac Lv.4
2012年10月17日 14:18:57
来自于中央空调
只看楼主

小弟最近接了一个地源热泵的维保工程,其他的都没什么问题,,就是有几组室内水机 在关机状态下有点响声。。初步怀疑是水流的响声,这里的关机是指室内机关闭,热泵的主机还是在工作的。希望各位大虾帮我分析分析,,,谢谢大家了

小弟最近接了一个地源热泵的维保工程,
其他的都没什么问题,,
就是有几组室内水机 在关机状态下有点响声。。初步怀疑是水流的响声,
这里的关机是指室内机关闭,热泵的主机还是在工作的。

希望各位大虾帮我分析分析,,,谢谢大家了
免费打赏
zbc0123
2012年10月18日 15:32:09
2楼
主机在工作,即使水循环还在进行,末端的响声原因可能是管道中存在空气,水循环不畅。
回复
sihizhao
2012年10月18日 22:26:06
3楼
同意楼上看法,有可能是什么地方堵住了,水流不畅,出声了
回复
jiajing2005
2012年10月23日 11:26:27
4楼
来学习了,维保的活不错
回复
a523004557
2012年10月23日 14:11:55
5楼
管路可能有焊渣
回复
lhy594607
2012年10月23日 16:01:16
6楼

机组参数设错了吧
回复
desperado429
2012年10月24日 16:35:13
7楼
新人不懂,我也想知道...
回复
paleishi
2012年10月25日 11:20:19
8楼
热泵的主机还是在工作的。
回复
dongji790922
2012年10月25日 12:30:20
9楼
介质流动产生的声响,没问题!
回复
maoxinqing
2012年10月25日 15:41:06
10楼
关室内机,主机不一定马上就会停机的,如果没有做BA控制系统,主机仅仅依靠回水温度检测来确定启停机的话,室内机关闭,主机并不会马上关闭,需要循环一段时间;
回复
wangchangyang
2012年10月31日 10:36:10
11楼
这些水机应该是三通的即使电磁阀关闭,水系统还是在循环的,另外水系统中可能有气流动时有声音,可以放放气
回复